没有
设置高位水箱
,只有
泵
时,喷淋系统的压力是怎么保证的? 就是怎么...
答:
喷淋的压力可以通过
稳压泵
保证。有火警时,喷头爆炸报警阀开启,水通过水力警铃报警。在报警阀上还有一个压力开关,发生火灾产生压力信号启动
消防泵
。差不多就是这样,有什么问题可以再提。
如果建筑顶部无法
设置高位水箱
,有没有什么加压措施可以解决
消防
供水问 ...
答:
国标 50084-2001 第10.3.2
不设高位水箱
的建筑,系统应设气压供水设备.气压供水设备的有效水容积,应按系统最不利点4只喷头在最低工作压力下的10分钟用水量确定.(可以根据自身条件请设计院设计一个稳压罐加两台稳压泵来解决.
室内采用临时高压消防给水系统时,
高位消防水箱
的
设置
规定有哪些?_百度...
答:
1)高层民用建筑、总建筑面积大于1000m2且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置高位消防水箱。2)其他建筑应设置高位消防水箱,但当设置高位消防水箱确有困难且采用安全可靠的消防给水形式时,可
不设高位消防
水箱,但应设
稳压泵
。如图4-11所示。注意:其他建筑可不设
高位水箱
是指第1)条之外的建...
消防稳压泵
的作用
答:
消防
稳压泵
的作用:消防稳压泵,稳压泵配合主泵,从水池取水输向系统保持系统压力式,称“常高压”或“稳高压”、“准高压”系统,是
不设高位消防水箱
的系统。“稳高压”消防给水系统的稳压泵必须在平时保持运行状态,维持管网压力,在火灾发生时,仍应能运行一段时间,直至主
消防消防
泵启动时为止,须按...
水箱
间只需要高出
消防
设备吗
答:
是的。水箱间只需要高出消防设备,但当设置高位消防水箱确有困难,且采用安全可靠的消防给水形式时,可
不设高位消防水箱
,但应设
稳压泵
。
什么情况下需要
设置高位消防水箱
?
答:
1.高层民用建筑、总建筑面积大于l0000m²且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置高位消防水箱。2.其它建筑应设置高位消防水箱,但当设置高位消防水箱确有困难且采用安全可靠给水形式时,可
不设置高位消防水箱
,但应设
稳压泵
。3.临时高压给水系统应设置高位消防水箱,提供系统初期消防用水量和...
建筑
消防
给水
稳压
系统?
答:
稳压泵
停止运行或者检修时,由
高位水箱
向系统供水稳压,所以对于火灾危险性不大及系统规模不大的消火栓给水系统可以采用此种方式。2 稳压泵配合地下水池直接稳压方式稳压泵配合主泵,从水池取水输向系统保持系统压力式,称“常高压”或“稳高压”、“准高压”系统,是
不设高位消防
水箱的系统。“稳高压”...
厂区是否需要设屋顶
消防水箱
?
答:
按照《消防给水及消火栓系统技术规范》采用临时高压给水系统的高层民用建筑、总面积大于10000平米且层数超过2层的公共建筑和重要建筑,必须要
设置高位消防
水箱,其他建筑应该设置高位水箱,如果确实有困难,并且采用可靠的给水方式的,可以
不设置高位水箱
,但应该设置
稳压泵
。
消防稳压泵
W1.5/0.3-YJ是什么意思?
答:
消防
稳压泵
即稳压泵配合主泵,从水池取水输向系统保持系统压力,称“常高压”或“稳高压”、“准高压”系统,是
不设高位消防水箱
的系统。作用介绍编辑 “稳高压”消防给水系统的稳压泵必须在平时保持运行状态,维持管网压力,在火灾发生时,仍应能运行一段时间,直至主
消防消防
泵启动时为止,须按主、备...
有
消防水箱
就必须
设稳压泵
吗?什么时候必须
设置稳压泵
答:
0.07MPa,多层住宅确有困难时可适当降低;工业建筑不应低于 0.10MPa。在火灾发生时,仍应能运行一段时间,直至主
消防消防
泵启动时为止,须按主、备
泵设置稳压泵
。由于需要稳压泵一直保持运行状态,浪费能源,而且对稳压泵长期处于工作状态,对其使用寿命有很高要求,所以工程中此种方式已不使用。