99问答网
所有问题
当前搜索:
消防高位水箱稳压泵安装图
消防水箱稳压泵
连接图
答:
如上图连接方式的。
如图
消防高位水箱稳压泵
进水是从轴下方的园孔内进还是从横侧面(90度...
答:
这个
稳压泵
是从下面的泵体连接口进水的,一端进水另一端出水;
水泵
轴的紧固螺栓掉下来是因为水泵反转导致的,正传的话,螺栓是越转越紧的。水泵泵体也就是下面大的部分应该有水泵转向的方向指示的。
消防高位水箱
和
稳压泵
、稳压灌之间管道怎么连接,高位水箱用几个预留口...
答:
高位水箱
需要有进水口(不小于32),排污口(不小于50),溢流口(不小于65),出水口(
稳压泵
的至少1个,消火栓自流稳压1个。如果有喷淋的话还有喷淋自流稳压1个)。但是就目前依
消防
规范要求,当高位水箱设置高度能满足最不利点消火栓静压要求时,由水箱直接供水。当高位水箱设置高度不能满足最不利点消...
室内采用临时高压消防给水系统时,
高位消防水箱
的设置规定有哪些?_百度...
答:
1)高层民用建筑、总建筑面积大于1000m2且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置
高位消防
水箱。2)其他建筑应设置高位消防水箱,但当设置高位消防水箱确有困难且采用安全可靠的消防给水形式时,可不设高位消防水箱,但应设
稳压泵
。如图4-11所示。注意:其他建筑可不设
高位水箱
是指第1)条之外的建...
消防
流量开关六根线的接线方法
答:
消防
流量开关六根线的接线图如下:流量开关的六根线分为三对:一对线连接24V电源(就近取),一对线连接联锁启动
消防泵
(即直接布线到泵控制柜),还有一对线连接停泵线,但是鉴于消防规则,泵不能自动停泵,应由有管理权限人员根据火灾扑救情况手动停泵,所以这对线不接、不布线。
消防
压力开关
安装图
?
答:
低压压力开关
安装
在
消防水泵
出水干管上面,具体位置要根据你的系统来确定。压力开关的设定值与你的楼层高度相关。一、GB50974-2014标准11.0.4规定了直接启动
消防泵
的信号是流量开关和压力开关,其原因是可靠性高。水流指示器可靠性差;误动作几率高;
高位水箱
水位信号有滞后现象;该信号仅可以作为报警信号...
高位水箱
的
稳压泵
如何工作,起什么作用?稳的是什么压
答:
稳压泵
是用于自动喷水灭火系统和消火栓给水系统的压力稳定,使系统水压始终处于要求压力状态,一旦喷头或消火栓出水,即能流出满足
消防
用水所需的水量和水压。当消防管网的(喷淋、消火栓)压力高于设定(设计值)时,增压泵自动停止运行。当消防管网(喷淋、消火栓)压力低于设定(设计值)时增压泵自动启动。
消防高位
补水气压罐补满压力的情况下罐体里面能装满水吗?
答:
高位消防水箱
的稳压装置(稳压罐)>系统启动压力的0.07-0.15Mpa,压力在这个范围内。1、
稳压泵
就是水泵,但不需要太高的压力和流量(小泵)①、单吸泵 ②、外壳、叶轮和主要部位都要不锈钢 2、稳压泵流量不小于泄露流量(1%-3%,不小于1L/s)和系统自动启动流量 3、稳压泵流量不能大于灭火系...
建筑
消防
给水
稳压
系统?
答:
1
稳压泵
配合
高位水箱稳压
方式系统工作时,稳压泵从高位水箱取水升压后输入系统,进行灭火。稳压泵停止运行或者检修时,由高位水箱向系统供水稳压,所以对于火灾危险性不大及系统规模不大的消火栓给水系统可以采用此种方式。2 稳压泵配合地下水池直接稳压方式稳压泵配合主泵,从水池取水输向系统保持系统压力式...
高位水箱
和
稳压泵
是连接在湿式报警阀的上半部还是下半部,具体作用是什...
答:
下半部分,进水侧,这样喷头洒水,水自身压力向下补水报警阀,从而让报警阀上的压力开关动作,水力警铃动作。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
不设高位消防高位水箱稳压泵
高位水箱稳压泵安装图
高位消防水箱稳压泵压力计算
高位消防水箱稳压泵工作原理
稳压泵与水箱安装图解
家用稳压泵与水箱安装图解
厂房稳压泵与水箱安装图解
没有高位水箱的稳压泵
高位水箱稳压泵