消防水箱与稳压泵安装所有照片
消防水箱稳压泵
连接图
答:
如上图连接方式的。
消防稳压泵
接稳灌与主
水泵安装图片
答:
上面就是我画的
水箱和稳压水泵
以及稳压罐的连接图
稳压泵
与
消防
是怎么连接的
答:
消防稳压泵是和稳压罐连接后并联在水箱自流稳压管路上的。具体的我发过
图片
。 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 其他类似问题2016-08-29 消防工程排水,
消防水泵和稳压泵
怎么
安装
? 2016-08-23 消防稳压泵和水箱的连接方法 5 2018-05-01
消防水箱
稳压泵连接图 2016-10-22 消防稳压泵接...
消防水箱稳压泵
连接图
答:
消防
喷淋
水箱
-阀门-止回阀-稳压罐-
稳压泵
(分主备)-喷淋头,消防喷淋稳压供水装置一般都是这样。
消防工程屋面
消防水箱
上面中部的管道连接
稳压泵的
作用是什么?不是已...
答:
消防稳压
装置由消防气压罐、
稳压泵
组、电控箱、仪表附件等构成。用于维持消防给水系统侍应工作状态压力稳定。图中稳压泵右侧的圆表示消防气压罐。
...为什么
水箱
上方中间还有喷淋管子连接
稳压泵
?分别有什么用?_百度知 ...
答:
按照规定的是
消防水箱
需要有自流满足前期火灾供水的要求,也就是不经过稳压泵也能直接供前期初期火灾的灭火用水的 ,
稳压泵的
稳压管只是平时系统调节稳定压力的,详见GB50974-2014的5.2和5.3章节
消防
高位
水箱和稳压泵
、稳压灌之间管道怎么连接,高位水箱用几个预留口...
答:
如果有喷淋
的
话还有喷淋自流稳压1个)。但是就目前依消防规范要求,当高位水箱设置高度能满足最不利点消火栓静压要求时,由水箱直接供水。当高位水箱设置高度不能满足最不利点消火栓静压要求时,采用气压水罐或
稳压泵
做为增压设施和屋顶
消防水箱
组合,以保证最不利消火栓处的水压要求的供水方式。
消防
工程如图屋面
水箱
喷淋要连接两个
稳压泵
?连接一个不行?
答:
不行
的
,按照规范要求的是
稳压泵
必须要有备用泵,这个根据GB50974-2014的 5.3.5 稳压泵吸水管应设置明杆闸阀,稳压泵出水管应设置消声止回阀和明杆闸阀。5.3.6 稳压泵应设置备用泵。
如图
消防
高位
水箱稳压泵
进水是从轴下方的园孔内进还是从横侧面(90度...
答:
这个
稳压泵
是从下面的泵体连接口进水的,一端进水另一端出水;水泵轴的紧固螺栓掉下来是因为水泵反转导致的,正传的话,螺栓是越转越紧的。水
泵泵
体也就是下面大的部分应该有水泵转向的方向指示的。
消防
湿式报警阀
的安装
图是什么样子?
答:
末端试水阀,系统侧由于闭式喷头破裂或排水,水压迅速下降,当下腔压力大于上腔压力时,阀瓣被下腔压力顶开报警阀开启。下腔水压通常来自于高位
消防水箱
、
稳压泵
。3)下腔消防用水通过报警管路流向延迟器、压力开关、水力警铃,水力警铃发出声响报警,压力开关开启发出电信号启动消防给水泵。