配电房门窗有什么要求
对门窗的材料,玻璃有特殊要求吗?
举报该问题
其他回答
第1个回答 2011-01-15
门要有挡鼠板,30-40cm高的,防鼠!
窗要密闭,不可有灰尘进入。
相似回答
一般
配电房门窗要求有哪些
答:
一般要求是,
门向外开,相邻房间应能双向开启或者向低压方向开启
。1)、
高压配电室
(有充油设备):应为向外开的防火门,可以装弹簧锁,但不可以有门闩。2)、油浸变压器室:采用铁门或木门内侧包铁皮,单扇门宽≥1.5时,应在大门上加小门小门上应装弹簧锁锁的高度应考虑室外开启方便。大门及大门上的小门...
配电房门窗要求有哪些
答:
一般要求门朝外开,必须有锁具,并且具有防火、防小啮齿类动物进入和啃噬的功能
。高度和宽度要求能满足设备搬运进入的最小尺寸。窗户也是上述要求,包括穿通板安装。所有门窗玻璃要求是白色透明防爆玻璃,安装位置一定要在外侧固定,并且加装一层钢制密目网。门 #锁具 #防火 #防小啮齿类动物 #设备搬运 #窗户...
配电房
对
门窗有什么要求
?
答:
第一 要是防火门
,然后在窗户上全部用钢丝网 弄起来防鼠,进门口那里要做一个高700mm的门栏 主要是防鼠
配电房
的门规范规定一定不可以用木门吗
答:
不可以。配电室防火门是有等级要求的,
一般要有甲级以上。高压配电室宜设不能开启的采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m
,低压配电室可设能开启的自然采光窗,配电室临街一侧不宜开窗。变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启,相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启,窗户和门应设置防止雨、雪...
配电房门窗有什么要求
答:
门要有挡鼠板,30-40cm高的,防鼠!窗要密闭,不可有灰尘进入。
一层
配电房
能不能开洞后期做钢性板
答:
配电室门窗
的
要求
: 当配电装置的长度大于7米时,这种配电室就要设两个出口。出口应布置在配电装置的两端,当配电室在二楼时,其中的一个出口可通向室外楼梯的平台。窗户宜设置不能开启的采光窗,窗户下沿距室外地面的高度应不小于1.8米。还有选址要求接近用电负荷中心,通常是用电量较大的车间;要...
配电房
电气设计规范
要求有哪些
答:
GB50053-94 第二节对建筑的要求 第6.2.1条
高压配电室
宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。第6.2.2条变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。第6.2.3条配电...
关于
配电房
防火门的
要求
都
有哪些
答:
关于配电房防火门的要求都有:1、变压器室的门应为甲级防火门;外墙开口部位上方,应设置宽度不小于1m。不燃烧体的防火挑檐。2、
高压配电室
宜设不能开启的距室外地坪不低于1.80m的自然采光窗,低压配电室可设能开启的不临街的自然采光窗。3、设在高层建筑内的配变电所,应采用耐火极限不低于2h的隔墙...
请问
配电房
的面积大小规范有规定吗??如果有,是在哪个规范?谢谢
答:
配电房的面积大小规范没有规定。
高压配电室
宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。长度大于7m的配电室应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。长度大于60m时,宜增加一个出口。当变电所采用双层布置时,位于楼上的...