99问答网
所有问题
当前搜索:
配电房门窗规范要求
配电室
的
门窗
应该怎么做?
答:
GB 50054-95
《低压配电设计规范》
第3.3.7条配电室的门、窗关闭应密合;门应向外开启,但通向高压配电室的门应为双向开启门
。与室外相通的洞、通风孔
应设防止鼠、蛇类等小动物进入安全防护措施
(如采用金属网时,网格不得大于10mm*10mm)。室内电缆沟需采取防水和排水措施。
配电房
的
门窗
一般有哪些
要求
?
答:
6、配变电所经常开启的门窗,不应直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和噪声严重的建筑
。7、配变电所开向室外的门窗、通风窗等应
设有防雨雪和小动物进入室内的设施
。8、高压配电室宜设不能开启的采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m,低压配电室可以设能开启的窗,但临街的侧墙不宜开窗。
一般
配电房门窗要求
有哪些
答:
一般要求是,
门向外开,相邻房间应能双向开启或者向低压方向开启
。1)、
高压配电室
(有充油设备):应为向外开的防火门,可以装弹簧锁,但不可以有门闩。2)、油浸变压器室:采用铁门或木门内侧包铁皮,单扇门宽≥1.5时,应在大门上加小门小门上应装弹簧锁锁的高度应考虑室外开启方便。大门及大门上的小门...
配电房门窗要求
有哪些
答:
一般要求门朝外开,必须有锁具,并且具有防火、防小啮齿类动物进入和啃噬的功能
。高度和宽度要求能满足设备搬运进入的最小尺寸。窗户也是上述要求,包括穿通板安装。所有门窗玻璃要求是白色透明防爆玻璃,安装位置一定要在外侧固定,并且加装一层钢制密目网。门 #锁具 #防火 #防小啮齿类动物 #设备搬运 #窗户...
配电房
电气设计
规范要求
有哪些
答:
第二节对建筑的要求
第6.2.1条高压配电室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗
。配电室临街的一面不宜开窗。第6.2.2条变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。第6.2.3条配电所各房间经常...
配电房
的门
规范
规定一定不可以用木门吗
答:
不可以。配电室防火门是有等级要求的,一般要有甲级以上。
高压配电室宜设不能开启的采光窗
,窗台距室外地坪不宜低于1.8m,低压配电室可设能开启的自然采光窗,配电室临街一侧不宜开窗。变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启,相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启,窗户和门应设置防止雨、雪...
配电房
对
门窗
有什么
要求
?
答:
第一 要是防火门,然后在窗户上全部用钢丝网 弄起来防鼠,进门口那里要做一个高700mm的门栏 主要是防鼠
配电房门窗
有什么
要求
答:
门要有挡鼠板,30-40cm高的,防鼠!窗要密闭,不可有灰尘进入。
关于
配电房
防火门的
要求
都有哪些
答:
关于配电房防火门的要求都有:1、变压器室的门应为甲级防火门;外墙开口部位上方,应设置宽度不小于1m。不燃烧体的防火挑檐。2、
高压配电室
宜设不能开启的距室外地坪不低于1.80m的自然采光窗,低压配电室可设能开启的不临街的自然采光窗。3、设在高层建筑内的配变电所,应采用耐火极限不低于2h的隔墙...
请问
配电房
的面积大小
规范
有规定吗??如果有,是在哪个规范?谢谢
答:
配电房的面积大小规范没有规定。
高压配电室宜设不能开启的自然采光窗
,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。
长度大于7m的配电室应设两个出口
,并宜布置在配电室的两端。长度大于60m时,宜增加一个出口。当变电所采用双层布置时,位于楼上的...