关于配电房防火门的要求都有哪些

如题所述

关于配电房防火门的要求都有:

1、变压器室的门应为甲级防火门;外墙开口部位上方,应设置宽度不小于1m。不燃烧体的防火挑檐。

2、高压配电室宜设不能开启的距室外地坪不低于1.80m的自然采光窗,低压配电室可设能开启的不临街的自然采光窗。

3、设在高层建筑内的配变电所,应采用耐火极限不低于2h的隔墙、耐火极限不低于1.50h的楼板和甲级防火门与其他部位隔开;可燃油油浸变压器室通向配电室或变压器室之间的门应为甲级防火门;配变电所内部相通的门,宜为丙级的防火门;配变电所直接通向室外的门,应为丙级防火门。

门窗安全

防火门、防火窗应划分为甲、乙、丙三级,其耐火极限:甲级应为1.20h;乙级应为0.90h;丙级应为0.60h。

防火门应为向疏散方向开启的平开门,并在关闭后应能从任何一侧手动开启。用于疏散的走道、楼梯间和前室的防火门,应具有自行关闭的功能。双扇和多扇防火门,还应具有按顺序关闭的功能。

在设置防火墙确有困难的场所,可采用防火卷帘作防火分区分隔。当采用包括背火面温升作耐火极限判定条件的防火卷帘时,其耐火极限不低于3.00h;当采用不包括背火面温升作耐火极限判定条件的防火卷帘时,其卷帘两侧应设独立的闭式自动喷水系统保护,系统喷水延续时间不应小于3.00h。

以上内容参考:百度百科-高层民用建筑设计防火规范

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-11-24

大家知道什么是配电室防火吗?配电室和防火门是两样东西,很多人不知道配电室是什么地方,配电室就是一种带有低压负荷的室内配电的场所,主要承担的作用是给一些低压的用户配送电能的。配电室是一种非常容易着火的地方,因为配电室内的温度过高就会引起着火。一般配电室使用的门都是防火门,配电室使用的门简称为配电室防火门。配电室防火门是有等级要求的,一般要有甲级以上。下面我们来看看配电室防火门的厂家有哪些。




配电室防火门要求:

  配电室应采用一二级耐火等级建筑;低压配电室的耐火等级不应低于三级。采用混凝土地面,长度大于7米的高压配电室和长度大于10米的低压配电室至少应有两个门,并应向外开启。相临配电室之间一般不宜设门,如必须设门时,则应能向两个方向开启。配电室可以开窗,但必须采取措施,如设网格不大于20毫米的铁丝网和遮雨棚,以防雨雪侵入和小动物进入。

  高低压配电装置如布置在同一室内,装置见的距离不应小于1米。室内单台断路器、电流互感器和电压互感器的总油量为60公斤以下时,一般要安装在两侧都有隔板的隔间内;总油量为600公斤时,应安装在有防爆隔墙的隔间内;总油量超过600公斤时,应安装在单独的防爆间内。




  配电室防火门的规范介

  1)、高压配电室(有充油设备):应为向外开的防火门,可以装弹簧锁,但不可以有门闩。

  2)、油浸变压器室:采用铁门或木门内侧包铁皮,单扇门宽≥1.5时,应在大门上加小门小门上应装弹簧锁锁的高度应考虑室外开启方便。大门及大门上的小门应向外开启其开启角度≥120°,同时尽量降低小门的门槛高度,使在室内外地坪标高不同时,出入方便。




  3)、干式变压器室:采用非防火门,单扇门宽≥1.5时,在单扇门的一扇上应加开供维护人员出入的朝外开启的小门。小门应装弹簧锁,小门及大门的开启角度≥120°。

  4)、低压配电室:允许用木制。




以上就是配电室防火门的厂家推荐。配电室防火门的等级要求也是比较高的,一般可以分为甲级和乙级。通道的防火门一般是乙级的,配电室防火门一般是甲级。选择配电室防火门的时候,一定要根据要求选择,配电室一般在一些楼层较高的建筑主体里面,配电室和其他地方都是相通的,所以要格外注意用电安全问题。选择配电室防火门厂家的时候,要选择质量较好的。

本回答被网友采纳

在线算报价免费

房子装修一平方多少钱?

    在线客服官方服务
      官方网站装修报价免费设计
第2个回答  2021-03-22

第3个回答  推荐于2017-12-16
1、变压器室的门应为甲级防火门;外墙开口部位上方,应设置宽度不小于1m。不燃烧体的防火挑檐。
2、高压配电室宜设不能开启的距室外地坪不低于1.80m的自然采光窗,低压配电室可设能开启的不临街的自然采光窗。
3、设在高层建筑内的配变电所,应采用耐火极限不低于2h的隔墙、耐火极限不低于1.50h的楼板和甲级防火门与其他部位隔开; 可燃油油浸变压器室通向配电室或变压器室之间的门应为甲级防火门; 配变电所内部相通的门,宜为丙级的防火门; 配变电所直接通向室外的门,应为丙级防火门。本回答被网友采纳