配电房门窗要求有哪些
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-07-04
一般要求门朝外开,必须有锁具,并且具有防火、防小
啮齿类动物
进入和啃噬
的功能。高度和宽度要求能满足设备搬运进入的最小尺寸。
窗户也是上述要求,包括穿通板安装。
所有门窗玻璃要求是白色透明防爆玻璃,安装位置一定要在外侧固定,并且加
装一层钢制密目网。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/W7tjj7tBzXXtWvtee7X.html
相似回答
一般
配电房门窗要求有哪些
答:
一般要求是,
门向外开,相邻房间应能双向开启或者向低压方向开启
。1)、
高压配电室
(有充油设备):应为向外开的防火门,可以装弹簧锁,但不可以有门闩。2)、
油浸变压器室
:采用铁门或木门内侧包铁皮,单扇门宽≥1.5时,应在大门上加小门小门上应装弹簧锁锁的高度应考虑室外开启方便。大门及大门上的小门...
配电房门窗要求有哪些
答:
一般要求门朝外开,必须有锁具,并且具有防火、防小啮齿类动物进入和啃噬的功能
。高度和宽度要求能满足设备搬运进入的最小尺寸。窗户也是上述要求,包括穿通板安装。所有门窗玻璃要求是白色透明防爆玻璃,安装位置一定要在外侧固定,并且加装一层钢制密目网。门 #锁具 #防火 #防小啮齿类动物 #设备搬运 #窗户...
一层
配电房
能不能开洞后期做钢性板
答:
屋面应有不小于5%的坡度和可靠的防水排水措施
。配电室门窗的要求:
当配电装置的长度大于7米
时,这种配电室就要设两个出口。出口应布置在配电装置的两端,当配电室在二楼时,其中的一个出口可通向室外楼梯的平台。
窗户宜设置不能开启的采光窗
,窗户下沿距室外地面的高度应不小于1.8米。还有选址要求接近...
配电房
对
门窗有什么要求
?
答:
第一 要是防火门
,然后在窗户上全部用钢丝网 弄起来防鼠,进门口那里要做一个高700mm的门栏 主要是防鼠
配电房门窗有什么要求
答:
门要有挡鼠板,30-40cm高的,防鼠!窗要密闭,不可有灰尘进入。
配电房
电气设计规范
要求有哪些
答:
GB50053-94 第二节对建筑的要求 第6.2.1条
高压配电室
宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。第6.2.2条变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。第6.2.3条配电...
配电房
的门
规范
规定一定不可以用木门吗
答:
不可以。配电室防火门是有等级要求的,一般要有甲级以上。
高压配电室宜设不能开启的采光窗
,窗台距室外地坪不宜低于1.8m,低压配电室可设能开启的自然采光窗,配电室临街一侧不宜开窗。变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启,相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启,窗户和门应设置防止雨、雪...
配电房
设计
规范
是
什么
答:
关于配电房防火门的要求都有:1、变压器室的门应为甲级防火门;外墙开口部位上方,应设置宽度不小于1m。不燃烧体的防火挑檐。2、
高压配电室
宜设不能开启的距室外地坪不低于1.80m的自然采光窗,低压配电室可设能开启的不临街的自然采光窗。3、设在高层建筑内的配变电所,应采用耐火极限不低于2h的隔墙...
大家正在搜
配电室的窗户有什么要求
工业配电室防火门规范
低压配电室门窗有何安全要求
配电室门窗规范要求标准
配电房窗户规范要求
配电房专用门窗
采区变电所防火门要求
高压电房门要求
配电室防护门标准
相关问题
配电室门窗玻璃有没有什么要求
配电房门窗有什么要求
施工用电,配电房窗户有没有要求
10KV配电房里的窗户和门 有规范要求吗?里面有三台变压器,...
对配电室或高压室的门有何要求?
变压器室门窗有哪些要求
一般配电房门窗要求有哪些