99问答网
所有问题
当前搜索:
工地配电房窗户要求
施工现场配电房
的
要求
是什么?
答:
1、高压配电室宜设不能开启的采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m
,低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街一侧不宜开窗。2、变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。
相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启
。3、配电室各房间经常开启的门、窗,不宜直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和噪...
配电房
电气设计规范
要求
有哪些
答:
第6.2.1条高压配电室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗
。配电室临街的一面不宜开窗。第6.2.2条变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。第6.2.3条
配电所各房间经常开启的门、窗
,不宜直...
配电房门窗要求
有哪些
答:
一般要求门朝外开,必须有锁具,并且具有防火、防小啮齿类动物进入和啃噬的功能
。高度和宽度要求能满足设备搬运进入的最小尺寸。窗户也是上述要求,包括穿通板安装。所有门窗玻璃要求是白色透明防爆玻璃,安装位置一定要在外侧固定,并且加装一层钢制密目网。门 #锁具 #防火 #防小啮齿类动物 #设备搬运 #窗户...
工地
临时
配电房
房子要留几个窗!
窗户
尺寸?
答:
工地
临时
配电房
房子要留几个窗!窗户尺寸? 展开 我来答 分享 微信扫一扫 网络繁忙请稍后重试 新浪微博 QQ空间 举报 浏览1 次 可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。 配电房 工地 临时
房子 窗户
搜索资料 本地图片 图片链接 提交回答 匿名 回答自动保存中...
施工用电,
配电房窗户
有没有
要求
答:
GB50053中第6.2.1条规定:高压配电室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m
;低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。
变
配电室
外
窗
与相邻房间窗间距需要满足2米么
答:
需要满足2米。高压
配电房
宜设不能开启的自然采光窗,窗与邻
房窗
距要满足1.8~2米
变
配电房
设计规范
要求
有哪些?
答:
屋面应有不小于5%的坡度和可靠的防水排水措施。
配电室门窗
的
要求
:当配电装置的长度大于7米时,这种配电室就要设两个出口。出口应布置在配电装置的两端,当配电室在二楼时,其中的一个出口可通向室外楼梯的平台。窗户宜设置不能开启的采光窗,窗户下沿距室外地面的高度应不小于1.8米.
配电房窗户
是否可以全部封闭
答:
如能做到良好的降温和通风,在夏季使室内温度得到有效控制,就可
窗户
全封.一、
配电房
由专人负责,其它人员不得进入电房重地。二、配电房内除正常的电工工具外,不得堆放其它杂物,使配电房内保持清洁、干净。三、安装、维修或拆除用电工程,必须由电工专人完成,其它人员不得入房擅自动用配电设备。四、...
MCC室,低压室,
配电房
是否容许有
窗户
?
答:
要有
窗户
的,高压
配电室
,电容器室要设不能开启的窗户,窗台高度不小于1.8米。低压室没有具体
要求
配电房
安全管理规定?
答:
1、配电室应门窗齐全,设在建筑物首层的
配电室窗户
应装设护栏,配电室门应加锁,在门窗上设定警示标志。2、配电室严禁堆放物料,更不准将易燃易爆物品临时或长期存放室内。但下列物品除外:2.1 必备的安全用具***如:绝缘手套、绝缘鞋靴、临时接地线 2.2日常清洁所必需的用具***如:扫把、墩布、...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
其他人还搜
配电房的纱窗需要什么要求
配电室窗户要求
配电室窗户国家标准是什么
配电房窗帘安全要求
低压配电室门窗规范要求
配电室防护门标准
配电室窗户要求规范
配电房防火玻璃规范
配电室要设置窗户吗