99问答网
所有问题
当前搜索:
配电室窗户国家标准是什么
配电室
的设计规范
答:
1、第6.2.1条
高压配电室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗
。配电室临街的一面不宜开窗。2、第6.2.2条 变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。3、第6.2.3条 配电所各房间经常开启的...
配电房
设计规范要求
答:
1、高压配电室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m
,低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。2、变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。3、
配电所各房间经常开启的门、窗
,不宜直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉...
哪个
国家标准
有规定
配电
间需设防小动物设施
答:
GB 50054-2011
《低压配电设计规范》第4.3.7条 配电室的门、窗关闭应密合,与室外相通的洞、通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入的网罩...GB 50060-2008《3-10KV高压配电装置设计规范》第7.1.5条 配电装置室可开固定窗采光,并应采取防止玻璃破碎时小动物进入的措施。
有没有关于
配电室
的
国家标准
或行标??
答:
1.交流1000V和直流1500V以下低压
配电
系统电气安全 防护检测的试验、测量或监控设备第2部分:绝缘电阻 GB/T 18216.2-2002;2.交流1000V和直流1500V以下低压配电系统电气安全 防护检测的试验、测量或监控设备第2部分:绝缘电阻 GB/T 18216.2-2002;3.低压成套开关设备和控制设备 第三部分:对非专业人员可...
关于
配电室
布置的规范是怎样的
答:
第3.1.1条 本章的规定适用于工业厂房和民用建筑一般场所内的配电设备的布置。变电所低压
配电室
的配电设备布置,应符合
国家标准
《10kV及以下变电所设计规范》(GB 50053-94)的规定。第3.1.9条 成排布置的配电屏,其屏前和屏后的通道最小宽度应符合表3.1.9的规定。表3.1.9 ...
哪个规范规定了低压
配电室
门口应放挡鼠板?
答:
GB 50054-95《低压配电设计规范》第3.3.7条
配电室
的门、窗关闭应密合;门应向外开启,但通向高压配电室的门应为双向开启门。与室外相通的洞、通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入安全防护措施(如采用金属网时,网格不得大于10mm*10mm)。室内电缆沟需采取防水和排水措施。
配电室
温度和湿度
国家标准
答:
2. 高压
配电
设备的技术指标要求环境温度在-5℃至+40℃之间,相对湿度不超过90%,且海拔高度不超过1000米,以保障设备在高海拔和湿润环境下的稳定性。3. 根据《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》第三条,与低压电器安装相关的建筑工程质量应遵守现行的
国家标准
《建筑工程施工质量验收统一标准》GB ...
配电室
温度和湿度
国家标准
答:
配电室
温度和湿度
国家标准
:一、温度标准 配电室的温度一般应保持在5℃到35℃之间,在一些较为极端的天气状况下,为了保证设备的正常运行,需要将温度控制在较低范围内。过高的温度可能会导致设备过热,增加故障风险;而过低的温度则可能影响设备的正常运行。特别是在潮湿的环境中,温度控制对于防止设备受潮...
现行
国家标准
《建筑工程施工现场供电安全规范》
是什么
答:
防雨、防风沙;防火等级不低于3级,其中变压器室不低于2级。采用百叶
窗
或窗口装金属网,金属网孔不大于10mm×10mm。邻街采光高窗的下檐与室外地面高度不小于1.8m。门向外开,其高度与宽度便于设备出入。面积与高度满足
配电
装置的维护与操作所需的安全距离,并符合
国家
现行有关
标准
的规定。容量在400KVA及...
我家房子正下方是
配电室
,噪音影响我们正常休息,能起诉退房吗?_百度...
答:
配电房是
住宅区必不可少的公共配套设施,居民因担心配电房带来伤害,都不愿与其为邻,可以理解。我国输变电设施的频率为50赫兹,一般情况下(3米以外),并不能形成有效的电磁辐射,一般不会导致人头晕等不适之症,而配电房产生的噪音,只要不超过《
国家
声环境质量
标准
》Ⅰ类标准,即为合法。购房者对...