99问答网
所有问题
当前搜索:
低压配电室门窗规范要求
配电室
的
门窗
应该怎么做?
答:
GB 50054-95
《低压配电设计规范》
第3.3.7条配电室的门、窗关闭应密合;门应向外开启,但通向高压配电室的门应为双向开启门
。与室外相通的洞、通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入安全防护措施(如采用金属网时,网格不得大于10mm*10mm)。室内电缆沟需采取防水和排水措施。
配电房的门窗
一般有哪些
要求
?
答:
4、低压配电室、无油高压配电室、干式变压器室及控制室值班室的门,不宜低于乙级的防火门标准
。5、配变电所各房间之间的通道门宜为
双向开启门或向低压侧开启
。6、配变电所经常开启的门窗,不应直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和噪声严重的建筑。7、配变电所开向室外的门窗、通风窗等应设有防雨雪和...
一般
配电房门窗要求
有哪些
答:
一般要求是,
门向外开,相邻房间应能双向开启或者向低压方向开启
。1)、高压配电室(有充油设备):应为向外开的防火门,可以装弹簧锁,但不可以有门闩。2)、油浸变压器室:采用铁门或木门内侧包铁皮,单扇门宽≥1.5时,应在大门上加小门小门上应装弹簧锁锁的高度应考虑室外开启方便。大门及大门上的小门...
配电室
国家
规范要求
视频时间 00:00
配电房的
门
规范
规定一定不可以用木门吗
答:
高压配电室宜设不能开启的采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m,
低压配电室可设能开启的自然采光窗,配电室临街一侧不宜开窗
。变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启,相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启,窗户和门应设置防止雨、雪和小动物进入的措施,长度大于7m的配电室应设置两个出口,...
请教
低压配电室
门的尺寸规定
答:
10kV及以下变电所设计
规范
GB50053-94 第二节 对建筑的
要求
第6.2.1条 高压配电室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;
低压配电室
可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。第6.2.2条 变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门...
高
低压配电室
管理依据什么
规范
答:
一、高
低压配电
间除值班人员和直属专职技术人员外,其他人员一律不准进入高低压配电室内。二、高低压配电间的
门窗
应装设铁皮和铁丝网,人员出入要随手关门,防止小动物进入,发生事故。三、电器设备禁止超负荷使用或带病运转。四、保证变压内和油开关处油质良好,油位适宜。五、每日应对
配电室
进行一次巡视...
关于
配电房
防火门的
要求
都有哪些
答:
1、变压器室的门应为甲级防火门;外墙开口部位上方,应设置宽度不小于1m。不燃烧体的防火挑檐。2、高压配电室宜设不能开启的距室外地坪不低于1.80m的自然采光窗,
低压配电室
可设能开启的不临街的自然采光窗。3、设在高层建筑内的配变电所,应采用耐火极限不低于2h的隔墙、耐火极限不低于1.50h的...
配电房
设计需求层高度有什么
要求
答:
配电室门窗
的
要求
:当配电装置的长度大于7米时,这种配电室就要设两个出口。出口应布置在配电装置的两端,当配电室在二楼时,其中的一个出口可通向室外楼梯的平台。窗户宜设置不能开启的采光窗,窗户下沿距室外地面的高度应不小于1.8米
配电室门窗
玻璃有没有什么
要求
答:
一般
要求
门朝外开,必须有锁具,并且具有防火、防小啮齿类动物进入和啃噬 的功能。高度和宽度要求能满足设备搬运进入的最小尺寸。
窗户
也是上述要求,包括穿通板安装。所有
门窗
玻璃要求是白色透明防爆玻璃,安装位置一定要在外侧固定,并且加 装一层钢制密目网。