99问答网
所有问题
当前搜索:
配电室国家标准GB50053
配电室
的设计规范
答:
《10kV及以下变电所设计规范》
GB50053
-94第六章第二节对建筑的要求如下:1、第6.2.1条 高压
配电室
宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。2、第6.2.2条 变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电...
什么情况下可用箱式变电站,什么情况下要用
配电房
答:
中华人民共和国
国家标准
10kV及以下变电所设计规范Codefordesignof10kv&underelectricsubstation
GB50053
-94主编部门:中华人民共和国机械工业部批准部门:中华人民共和国建设部施行日期:1994年11月1日第一章总则第1.0.1条为使变电所设计做到保障人身安全、供电可靠、技术先进、经济合理和维护方便,确保设计质量,制订本规范。第...
配电房
安全距离是多少?
答:
安全距离为5米以上。根据《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)、《10kv及以下变电所设计规范》(
GB 50053
—94)和根据《3-110kv高压配电装置设计规范》(GB50062-92),民用建筑与变
配电室
的标准距离为5米,防火要求为6米。
配电房
又叫配电所,在
国家标准
里面,配电所的定义是:“所内只有起开闭和分配...
配电室
防鼠板高度有无
标准
,具体是什么标准,高度是多少??
答:
配电室
防鼠板的高度
标准
因地区而异,不同供电公司可能会有不同的规定,例如0.35米、0.4米、0.5米等。在实际设置中,应遵循当地的规定,并确保不低于0.5米的高度,以防鼠类等小动物进入。配电室是安装有多路低压负荷开关的房间,主要功能是为低压用户提供电能配送服务。低压配电室的进线通常来自35kV...
10kV
配电室
,采用移开式高压开关柜双排背对背布置,其最小操作通道最小...
答:
【答案】:A《20kV及以下变电所设计规范》(
GB 50053
—2013)第4.2.7条规定,高压配电室内成排布置的高压配电装置,其各种通道的最小宽度,应符合表4.2.7(见题解表)的规定。因此,双排背对背布置,最小宽度为单手车长度+1200mm。题解表 高压配电室内各种通道的最小宽度(mm)
配电室
,风口对墙吹,合理么
答:
GB50053
-94 对建筑的要求 第6.2.1条 高压
配电室
宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。第6.2.2条 变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。第6.2.3条 配电所...
低压
配电室
和低压电容器室的耐火等级应不低于( )。A.一级B.二级C.三级...
答:
【答案】:C
GB50053
—1994《10kV及以下变电所设计规范》。
《民用建筑电气设计规范》对低压
配电室
有何要求
答:
GB50054-95 第三章 配电设备的布置 第3.1.1条 本章的规定适用于工业厂房和民用建筑一般场所内的配电设备的布置。变电所低压
配电室
的配电设备布置,应符合
国家标准
《10kV及以下变电所设计规范》(
GB 50053
-94)的规定。第3.1.9条 成排布置的配电屏,其屏前和屏后的通道最小宽度应符合表...
低压
配电房
能走消防管及给排水管吗
答:
不能 根据中华人民共和国
国家标准
《10kV及以下变电所设计规范》
GB50053
-94 第6.4.1条 高、低压
配电室
、变压器室、电容器室、控制室内,不应有与其无关的管道和线路通过。
有关10kV变电所对建筑的要求,下列哪一项是正确的?()
答:
【答案】:B 根据《20kV及以下变电所设计规范》(
GB 50053
—2013)第6.2.1条规定,地上变电所宜设自然采光窗。除变电所周围设有1.8m高的围墙或围栏外,高压
配电室
窗户的底边距室外地面的高度不应小于1.8m,当高度小于1.8m时,窗户应采用不易破碎的透光材料或加装格栅;低压配电室可设能开启的...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
配电室规范 gb50053-2013
配电室八制六图四单二票
配电室绝缘垫标准GB
配电室安全管理规范GB
配电房绝缘垫管理规定
配电房管理国家标准GB50303
配电房设计规范 GB50303
配电室国家规范要求
配电室标准GB50053是合法的吗