配电室国家规范要求
如题所述
举报该问题
推荐答案 2021-10-18
您的浏览器不支持HTML5视频
1.高压配电室设不能开启的窗,距地坪不低于1.8m,低压配电室设能开启窗。临街不宜开窗
2.变压器室等门向外开启。相邻配电室之间能双向开启
3.经常开的门窗不宜直通相邻酸、碱严重场所
4.变压器室、配电室等应设防止雨雪和小动物进入室内的设施
5.长度大于7m的配电室应设两个出口。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/W7XXOWXB77teOt7et7X.html
相似回答
配电室国家规范要求
视频时间 00:00
配电室
温度和湿度
国家
标准
答:
温度应保持在-5℃—+40C,湿度应控制在80%以下
。根据《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》等相关法条对配电室温度和湿度国家标准做出了规定:配电室标准的温度应保持在-5℃—+40C,湿度应控制在80%以下。
关于
配电室
布置的
规范
是怎样的
答:
变电所低压配电室的配电设备布置,
应符合国家标准《10kV及以下变电所设计规范》(GB 50053-94)的规定
。第3.1.9条 成排布置的配电屏,其屏前和屏后的通道最小宽度应符合表3.1.9的规定。表3.1.9
配电室
温度和湿度
国家
标准
答:
法律分析:配电室规定温度为-5℃~+40C
。高压配电设备技术指标对于环境温度为:-5℃~+40C,相对湿度:90%,海拔高度:1000m以下。法律依据:《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 第三条 与低压电器安装有关的建筑物、构筑物的建筑工程质量应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB...
配电室国家规范要求
答:
法律依据:《电气装置安装工程低压电器施工及验收
规范
GB50254-2014》1.0.2 本规范适用于交流50Hz或60Hz、额定电压为1000V及以下,直流额定电压为1500V及以下通用低压电器的安装与验收。不适用于:1 无需固定安装的家用电器、电工仪器仪表及成套盘、柜、箱上电器的安装与验收;2 特殊环境下的低压电器的...
配电室国家规范要求
视频时间 00:00
配电室
作业
规范
及标准
答:
1.
配电室
应根据
国家
相关要求设置符合
规范要求
的开关。开关合闸时应先保证空气压力正常。开关分合闸时,应有特殊规定,严格依照规定作业。2. 打开配电室内的开关门前,应先确认其中是否有人员在内,并由工作人员守候在开关门旁边。门限制器应设定在限制开关门幅度的范围内,严禁长时间开门。3. 所有电器设备...
配电室
的做法及
要求
答:
建筑要求 《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-94第六章第二节对建筑的要求如下:第6.2.1条
高压配电室宜设不能开启的自然采光窗
,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。第6.2.2条
变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启
。相邻...
2022
配电室国家规范要求
答:
2022
配电室国家规范要求
如下:变压器的外廊与变压器室墙壁和门的净距离分别不小于0.6和0.8米;变压器室的大门尽可能避免朝西,以防日晒,使室内温度增高。变压器室内地面应高室外地面0.6米,下面要做集中沟和挡油墙,以防热油扩散。变配电所的屋面要根据当地气候条件设置保温层或隔热层,屋面应有不小于...