99问答网
所有问题
18KW380V要用多大的交流接触器和线?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2018-11-01
电流约34A,可以选用50A接触器、6平方铜线。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/v77zOXveWevWvW7WvB.html
其他回答
第1个回答 2016-07-02
建议用50A接触器和16平方电线。
第2个回答 2016-07-02
临时还是定装 临时40a
接触器
6平方铜电缆 可以短时间使用 24小时不间断 最好80a 16平方铜缆
本回答被网友采纳
第3个回答 2018-10-31
交流接触器 用50A
6平方 铜线
相似回答
18
千瓦加热管
用多大
空开和
接触器?
答:
18千瓦,如果是三相380V供电,电流27.3安。
选用45-63安的空开与接触器
。空开与接触器都 需要降额使用以提高可靠性。如果频繁的用接触器通断,接触器应更大一些。
18kw
电机
用多大的交流接触器
变压启动
答:
星三角降压启动:用三个CJ10-40的接触器
,KT3时间继电器一个,红绿按钮各一个,60A空气开关一个,JR36-45热继电器一个,熔断器RT14-2A两个。如图:星三角降压启动原理扩展阅读:http://wenku.baidu.com/view/8db73dee6294dd88d0d26b6f.html ...
关于
交流
电功率计算问题问题,计算加热棒电流。!
答:
6跟3KW的加热棒,额定电压380V,采用L1与L2接两根,L2与L3接两根,L1与L3接两根,总功率18KW,每相上电流:I=18/(1.732*0.38)=27.35A
交流接触器选用:60A 空气开关选用:63A
如果额定电压为220V时,L1与N接两根,L2与N接两根,L3与N接两根,每相工作电流:I=3*2/0.22=27.3A 交流接触...
请问厨房
380v的
发热设备9kw.12kw.
18kw
.24kw,各应该采用多少安的断路器...
答:
加热设备属于电阻负载按照额定电流配空开及线材即可。9KW配16A空开2,5平方铜线;12KW配25A空开4平方线;
18KW
配32A空开6平方线;24KW配50A空开10平方线。
18
千瓦
380伏的
电机用多粗的电缆
答:
各行业不同可带设备总千瓦数是约500到700千瓦。
18KW
,额定电流大概是37A--40A,星三角启动,需要6根线,星形启动时是为了躲避启动的大电流,启动后切换到三角形接法,6平方三芯线最大承受40A电流,6根线可以,但是必须是国标线,现在市场上的6平方一般少1号,实际就是4平方。
18KW的
电动机
要用
几平方
的线
答:
三相电的功率因数以0.85计算。功率/电压/根号3/功率因数:
18KW
/
380
/1.732/0.85=36A。根据电缆对照表,考虑电缆的特性,电缆截面积不应小于10平方。电动机的导线选择通常需要做三点:1、依照电动机的额定电流去比照zhi导线载流量表,挑选合适的导线;2、依据导线敷设方式,校验初选的导线是否合适;3...
18
千瓦
用多大的线
合适?
答:
十八千瓦的电流月尾约为18000/380/1.732/0.85,32.17A根据导线载流,可选择6平方的铜芯线
18KW
除以
380伏
等于47电流,4个电流要1平方,47个电流是12平方,市场上的电缆只有10平方和16平方。。那应该得用16平方
的线
,估计10平方的也能使,不过得保证线是国标的。资料来源于网络,仅供参考。
三相
18
千瓦
用多大
电缆
答:
18KW的
电流约为18KW/(根号3x
380V
x0.8)=34A,如果选用3芯+1芯的铜导体电缆,可用3x6mm²+1x4mm,载流量是38A;如果选用3芯铜电缆,可用3x6mm²,载流量是37A。如果使用铝线,至少要增加线缆直径。另外,如果使用在
380v
动力电下,铜线线缆使用6平方足够。安全载流量 一般铜导线载流量...
18Kw
电机
用多大
平方铜线
答:
接触器
到电机的引线可用10平方,电源线则应该使用16平方。
大家正在搜
11千瓦的电机用多大的空开接触器
380v9000w是多大接触器
11kw380V电机配多大接触器
10kw三相电机用多大的接触器
13kw电机用多大接触器
11kw风机用多大接触器
10千瓦电机用多大接触器
11kw电机用多大施耐德接触器
十一千瓦电机用多大的接触器
相关问题
37千瓦电机要用多大的接触器和多大的线?
一台18kw380v的电动机星三角启动应接多大的接触器,断路...
18KW的用电器应该配多大的电线(380V)需要多大开关,求...
18KW水泵用多大保险丝?选用多大的交流接触器?谢交流接触器...
380v18kw电热管需要配置多少平方的电线,多大的漏电开关...
380v18kw用多粗的线
18KW三相电机用多大的CJX2交流接触器,用多大的JR36
一台18千瓦的三相异步电动机须选配多大交流接触器?,应该怎么...