请问厨房380v的发热设备9kw.12kw.18kw.24kw,各应该采用多少安的断路器和多大铜线
都是厨房的加热设备,一般每天大概间隔交替使用约5个小时左右
举报该问题
推荐答案 2013-06-07
加热设备属于电阻负载按照额定电流配空开及线材即可。9KW配16A空开2,5平方铜线;12KW配25A空开4平方线;18KW配32A空开6平方线;24KW配50A空开10平方线。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/BB7jtOje7.html
其他回答
第1个回答 推荐于2017-09-02
厨房的用电环境相当恶劣,所有电气设备的线路与开关都要加大规格,并建议不使用铝线。
三相380V9KW,6平方铜线,25A开关。
12KW,10平方铜线,35A开关。
18KW,16平方铜线,40A以上开关。
24KW,16平方铜线,50A以上开关。
厨房设备的操作最好采用漏保空开,交流接触器配合使用。
本回答被提问者和网友采纳
第2个回答 2013-06-07
根据P=UI I=P/U按最小电流计算,电压不变功率最小电流最小,最保险
相似回答
有一台
380V,24KW的
电热蒸饭柜,要配
多大
的电缆和
断路器
答:
一个千瓦二个流是算电机电流,蒸饭柜基本上是纯电阻负荷,一个千瓦就差不多1.5个流,配45A
的断路器
足了。至于导线,现在铜价高,建议用铝线,16平方毫米没问题了,只有铜线价格的1/10.
有一台
380V,24KW的
电热蒸饭柜,要配
多大
的电缆和
断路器
答:
有一台380V,24KW的电热蒸饭柜,
要配8.58平方毫米的电缆和43A的断路器
。计算方法如下:根据三相电功率计算公式:P=√3UIcosa(cosa是功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosa)=24000÷(1.732×380×0.85)=42.9(A)如果铜导线载流量为5A/MM²导线截面积=42.9÷5=8.58(平方毫...
有一台
380V,24KW的
电热蒸饭柜,要配
多大
的电缆和
断路器
答:
而断路器的规格一般是10 安 15(16)安 20安 30(32)安 40安 50安 60(63)安 等等
建议选择40安的
再大了就起不到有效保护的作用了 当然你的蒸饭柜可能有热继电保护装置,那就可以稍微选大一点的了。根据电线载流量的计算公式可得出:使用6mm²的铜线或者10mm²的铝线即可。
380V24KW
电锅炉用多粗的电线
,多大
的开关?
答:
380V24KW电锅炉电流是36A,综合考虑线路的敷设方式、环境、质量、长度等,
建议选用10平方的铜芯线(6平方的线发热),63A的断路器
。
二十四
千瓦
蒸饭车需
多大铜
芯电缆
答:
如果是三相电需要6平的铜芯电缆线。如果是220V电压,此时的电流是108A就要选35平铜芯电缆了。蒸饭车,又称蒸饭柜、蒸饭机或蒸饭箱。是指利用电、燃气
发热,
蒸煮米饭的大型厨房烘烤设备。内部采用不锈钢蒸盘(不锈钢方盘)作为容器,为了方便移动,在设备下方安装有万向轮,故外形似车。车身为柜体状,材质...
有一台
380V,24KW的
电热蒸饭柜,要配
多大
的电缆和
断路器
答:
有一台
380V,24KW
的电热蒸饭柜,要配8.58平方毫米的电缆和43A
的断路器
。计算方法如下:根据三相电功率计算公式:P=√3UIcosa(cosa是功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosa)=24000÷(1.732×380×0.85)=42.9(A)如果铜导线载流量为5A/MM²导线截面积=42.9÷5=8.58(平方...
大家正在搜
12kw380v要多大的铜线
12kw380v要多大的铝线
380v12kw用多大空开
380v15kw用多大空开
380v37kw用多大空开
45kw380v用多大电缆
380v25kw用多大电缆
380v12kw多大电流
380v9kw是多少电流
相关问题
24kw的蒸箱380v的交流电用多大的断路器和电源线
9kw、12kw、18kw、24kw、30kw、36kw电锅...
你还!使用蒸笼机为什么开启没多久,屋后的开关就跳闸啦?我换了...
三相18KW和单相12KW的用电设备需要多大的线
24kw鄂式破碎机电气控制
24Kw 各用多大的接触器 是蒸饭柜用 的
380V12KW蒸饭柜,要用多大的主线,闸刀要配多少安?
多少功率用多少平米电线