99问答网
所有问题
当前搜索:
45kw380v用多大电缆
45kw380v用多大电缆
答:
因此基于以上分析得出,对于45kw、380v的设备,
建议使用规格为16平方毫米以上的电缆
。
45千瓦380V需要多少平方
的
电缆
?
答:
线长在50米左右,可选择16-25平方的国标铜线。请看图表
设备总功率
45千瓦
,
380v
,应该放
多少平方电缆
,配多少大空气开关?
答:
45KW,假设功率因数为0.8,则电流约为85A,
可以用4*25+1*10平方的铜芯电缆
,空开用100A/3P。如果考虑以后增容则可以用4*35+1*16平方的铜芯电缆,空开用125A/3P。100KW,假设功率因数为0.8,则电流约为190A,可以用4*70+1*35平方的铜芯电缆,空开用250A/3P。
45千瓦380V需要多少平方
的
电缆
答:
1、正常情况下,
380V电路功率45kw的电机需要用25平方以上铜线
。2、电流=45000/380/1.732/0.8=85.5A,取25平方以上铜线。3、如果三相略有不平衡,某相电流可能超过90A,要相应增加电线截面积。4、如果允许,应采用星--三角起动转换,或软起动,否则,也要相应增加电线截面积。
45kw
的三相电机
用多大
的铜
电缆
?
答:
一般这么大的电机都是用到三相380V供电,电流近两倍的功率即为90安培左右,
电缆线要用到至少25平方铜线
,如果铝线的话要加倍放到55平方。25平方毫米铜电源线的安全载流量为120A。25平方铜线可负荷功率:单相电:P=U*I=220*120=26400W=26.4KW 三相电:P=1.732*380*120*0.8=63KW>45kw 功率...
45千瓦380V需要多大
的铜
电缆线
答:
能过这样的电流的线需要16平方的
电缆
,计算方法:I=P/(√3×U)=45000/(√3×
380
)=68A。铜线安全计算方法是:2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。4平方毫米铜电源线的安全载流量---35A。6平方毫米铜电源线的安全载流量---48A。10平方毫米铜电源线的安全载流量---65A。16平方...
45kw
电机
用多大
的
电缆
?
答:
45kw
电机用25平方左右的铜线。正常情况下,
380V
电路功率45kw的电机需要25平方左右的铜线,但如果三相不平,其中一项电流超90A,那就要增加
电线
的截面积。此外还要注意电线的长度,一般线长选择电流系数小,线短选择电流系数大的。电机的
电缆
选择需要考虑很多因素,包括电机的功率、电压、工作环境、敷设方式等...
45kw
的电加热配几平方的铜线
答:
三相额定电压
380V
,
45KW
的电加热,额定电流在67.5A之间,需配10平方毫米的铜芯
电缆
。
380v
45kw
电机
用多大的电缆线
如何计算? 谢谢!
答:
先计算电流额定电流,再计算
电缆
的安全载流,
380V的45kw
电机,额定电流大约85A,
需要使用
16平方的铜线或者25平方的铝线,线路太长的还需要考虑电压降的影响
45KW
的电机应该
用多大
的
电缆
?
答:
一般这么大的电机都是用到三相
380V
供电,电流近两倍的功率即为90安培左右,
电缆线要
用到至少25平方铜线,如果铝线的话要加倍放到55平方。25平方毫米铜电源线的安全载流量为120A。25平方铜线可负荷功率:单相电:P=U*I=220*120=26400W=26.4KW 三相电:P=1.732*380*120*0.8=63KW>
45kw
功率...
1