18KW的电动机要用几平方的线

18KW的电动机要用几平方的线 多少安的开关?
我想知道具体怎么云算? 用什么方程式!!
我想知道的是具体怎么算法 就拿18KW三相380V是个例子 算出需选用少A的断路器,接触器,热继电器,和用多少平方的线, 如条件有限又得用多少A的熔丝

 三相电的功率因数以0.85计算。

功率/电压/根号3/功率因数:18KW/380/1.732/0.85=36A。

根据电缆对照表,考虑电缆的特性,电缆截面积不应小于10平方。

电动机的导线选择通常需要做三点:

1、依照电动机的额定电流去比照zhi导线载流量表,挑选合适的导线;

2、依据导线敷设方式,校验初选的导线是否合适;

3、依据导线敷设的距离,校验导线传输电功率(视在功率)在长度上的电压损耗。

扩展资料:

电动机在绝大部分的情况下,因发热对于润滑油寿命的影响更甚于加在轴承上的负载重量对机械寿命的影响。因此,以润滑油寿命推算电动机寿命,对润滑油寿命影响最大的要因是温度,温度大幅地影响了寿命时间。

铜芯聚氯乙烯绝缘和护套软电线,允许长期工作温度105℃,工作电压交流500V,直流1000V,用于潮湿,机械防护要求高,经常移动和弯曲的场合。

参考资料来源:百度百科-电线电缆

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-25

 三相电的功率因数以0.85计算。

功率/电压/根号3/功率因数

18KW/380/1.732/0.85=36A。

根据电缆对照表,考虑电缆的特性,电缆截面积不应小于10平方。

第2个回答  推荐于2017-10-06
最好是使用16平方的 用60A的闸
一般粗略的计算是按照三相一千瓦2A来计算的 ,18KW的电动机的额定电流一般在36A左右
空气开关的选择取电机额定电流的1.2-1.5倍本回答被提问者采纳
第3个回答  2010-07-17
Y系列18.5KW电动机额定电流35.9A,如果电动机里变压器较近,可采用6平方电缆做电源线,4芯电缆6平方安全载流52A.你用开关就要看你用啥开关了,是否直接启动,如果直起的话,并用闸刀开关,需用100A的,熔丝也是100A.如果用接触器启动,可选63A的CJX2系列。热继电器选28/45的JR36/63,整定在额定电流35.9A上即可。
第4个回答  2010-07-16
18个千瓦一般没单相的,3相 10平方铜线 36A空开