18千瓦用多大的线合适?

如题所述

三相电路的电流计算为功率/电压/电压相位/功率因数,功率因数一般为0.85左右,所以,十八千瓦的电流月尾约为18000/380/1.732/0.85,32.17A根据导线载流,可选择6平方的铜芯线
18KW除以380伏等于47电流,4个电流要1平方,47个电流是12平方,市场上的电缆只有10平方和16平方。。那应该得用16平方的线,估计10平方的也能使,不过得保证线是国标的。资料来源于网络,仅供参考。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-04-14

18千瓦的电器需要用多大的线,主要取决于电压、功率因数和导线的材质。一般来说,可以根据以下步骤进行计算:

    根据三相电相线电流计算公式,求出相线电流。公式为:I=P÷ (U×1.732×cosΦ),其中P是功率,U是电压,cosΦ是功率因数,I是相线电流。假设电压是380V,功率因数是0.85,那么18千瓦的电器的相线电流为:I=18×1000÷ (380×1.732×0.85)=28.8A。

    根据导线的材质和安全载流量,选择合适的导线截面积。一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。假设使用铜导线,那么导线截面积至少应为:S=28.8÷8=3.6mm2[^1^][1]。选择最接近的规格,比如4mm2或6mm^2。

    根据导线长度和允许的压降,检验导线截面积是否满足要求。一般允许的压降为3%~5%,即电器两端的电压差不超过总电压的3%~5%。压降与导线长度、截面积和电流成正比。公式为:ΔU=ρ×L×I÷S,其中ΔU是压降,ρ是导线的电阻率,L是导线长度,I是电流,S是截面积。假设使用铜导线,其电阻率为0.01724Ω·mm2/m,导线长度为50m,那么4mm2和6mm2的导线的压降分别为:ΔU=0.01724×50×28.8÷4=6.21V和ΔU=0.01724×50×28.8÷6=4.14V。如果总电压是380V,那么4mm2和6mm^2的导线的压降百分比分别为:1.63%和1.09%,都在允许范围内。

    综上所述,18千瓦的电器可以使用4mm2或6mm2的铜导线。