18千瓦380伏的电机用多粗的电缆

18千瓦380伏的电机用多大的铜电缆? 有没有常用的公式, 不要求特别精确的 大约的就可以 用来估算下线用。

  额定电压380伏,如以电机为主负载,可带约200千瓦长期,负载,如果是很多台电机,则要考虑各电机时开时停负载时大时小,各行业不同可带设备总千瓦数是约500到700千瓦。
  18KW,额定电流大概是37A--40A,星三角启动,需要6根线,星形启动时是为了躲避启动的大电流,启动后切换到三角形接法,6平方三芯线最大承受40A电流,6根线可以,但是必须是国标线,现在市场上的6平方一般少1号,实际就是4平方。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-12-30
18KW380V的电机额定电流约37A,临时用相线6平方BVR的线就行,长期用 就要3X10平方BVR线,注意电动机外壳一定要可靠的接地。本回答被网友采纳
第2个回答  2013-12-30
朋友,1、公式计算:I=P/√3UCOSφη=﹙18×1000﹚/﹙√3×380×0.85×0.85﹚≈37.85A;2、估计计算:I=2Pe=2×18=36A;可以选择3×10+1×6㎜�0�5铜芯电缆。