18KW的电机要多大的电缆线?

我是星三角形启动的,

18KW额定电流在35-38安培,一般每一千瓦按照2安培来计算,也就是18千瓦等于36安培,起动电流是额定电流的4-7倍,起动电流是252安培,配线一定要考虑起动电流,还有环境温度,导线长度等因素,最安全的配线选择为铜线25平方或35平方即可。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-05-01
电机是380V的它的额定电流是45A左右,如果电机与电源距离30米左右,4平方铜芯线就已够了。
第2个回答  2019-01-24

第3个回答  2013-05-01
接上去工作时,电线不能有发热感觉,感觉到电线热了,就要换更大的