电流为18000/380/3=15.8A
15.8/9=1.75平方毫米
因此用2.5平方的4芯或5芯电缆线就足够了。
如有帮助请采纳,或点击右上角的满意,谢谢!!
第2个回答 2023-01-13
如果380伏18千瓦的负载电流在36a左右,这个基本上可以用6平方的国标铜芯电线就可以了!
相似回答
380伏电压
。
18个千瓦,得用多大电缆线
?
答:
“电器功率18千瓦,则负载电流为47.37安,如取导线电流密度8安/平方毫米,
则选择6平方毫米的导线,导线的线径约1.4毫米
。若采用多股绞合电缆,则线径为2.6毫米
380伏电压
。
18个千瓦,得用多大电缆线
答:
因此用2.5平方的4芯或5芯电缆线就足够了
。如有帮助请采纳,或点击右上角的满意,谢谢!!
三相
18千瓦用多大电缆
答:
如果是三相380伏有电机的电路18千瓦大致是35a电流
。18KW的电流约为18KW/(根号3x380Vx0.8)=34A,如果选用3芯+1芯的铜导体电缆,可用3x6mm²+1x4mm,载流量是38A;如果选用3芯铜电缆,可用3x6mm²,载流量是37A。如果使用铝线,至少要增加线缆直径。另外,如果使用在380v动力电下,...
18千瓦380伏
的电机
用多粗的电缆
?
答:
可以用3x6mm²的铜芯电缆或3x10mm²的铝芯电缆
。注:电缆长度限制在几十米以内,如果敷设距离较长,需重新计算。计算过程:1、求电机的额定电流 18KW/(√3x380Vx0.8)≈34A 2、依据34A电流,反查电缆的截面积 上表是常用的《VV22型低压电缆载流量一览表》。从表中可知3x6mm²的...
180
个千瓦380伏用多大
的
电缆
答:
“180
个千瓦380伏
”用185平方毫米的
电缆
。容量180kW,功率因数0.85,计算电流=180/0.38/1.73/0.85=322A(安全载流量400A左右)。电缆的敷设方式、环境温度、线芯数量等因素,建议选择比计算结果大一些的电缆截面积,以确保电缆的安全运行。
180kw
380v用多大电缆
。?
答:
180
千瓦380v用多大电缆
是不确定的,要看具体的电路情况。一般来说,180千瓦380v选用185平方铜线即可。180千瓦设备
380伏
三相四线要用安全载流量400A左右匹配的电线即可。容量180kW,功率因数0.85;计算电流=180/0.38/1.73/0.85=322A(安全载流量400A左右)。电缆大小与能带功率的对应关系:1、如果...
18千瓦380伏
的电机
用多粗的电缆
答:
额定
电压380伏,
如以电机为主负载,可带约200
千瓦
长期,负载,如果是很多台电机,则要考虑各电机时开时停负载时大时小,各行业不同可带设备总千瓦数是约500到700千瓦。
18
KW,额定电流大概是37A--40A,星三角启动,需要6根线,星形启动时是为了躲避启动的大电流,启动后切换到三角形接法,6平方三芯...
380伏电压18
干瓦电烤箱
用多大的电线
答:
18X2二36A应用16平方多股铜线
,,,
180
千瓦
设备
380V
三相四线需要
用多大
的线缆?
答:
180
千瓦
设备
380伏
三相四线要用安全载流量400A左右匹配
的电线
即可。容量180kW,功率因数0.85,;计算电流=180/0.38/1.73/0.85=322A(安全载流量400A左右)。断路器选择:322*1.1=354,取过载长延时整定值400A
,电缆
选取:与断路器载长延时整定值400A匹配的电缆为:埋地敷设的电缆YJV-4x300,穿...
大家正在搜
60伏电压降到5伏用多大电阻
220伏电压1000瓦电流是多少
53伏电压配多大电阻
5伏降压到3伏需要多大的电阻
12伏降到5伏用多大电阻
降一伏电压需要多大电阻
220伏电有多大电流
电压220伏电流是多少
220伏2千瓦电流是多少