温感、烟感:
穿红蓝 RVS1.5双绞线 1根单独与消防控制中心主机连接
广播:
穿红黄RVS1.5双绞线1根与消防控制中心主机连接,每一个防火分区装一个广播模块,本防火分区所有广播与本防火分区的模块连接
手报 :
(不带电话插孔)人防部分 穿红蓝RVS1.5双绞线 1根与探头线连接
(带电话插孔)非人防部分 穿红蓝RVS1.5双绞线 1根与探头线连接
穿电话线 1根,单独与消防控制中心主机连接,安装电话模块一只,所有分区手报电话连接与模块连接(与消防电话不连)
消火栓按钮:
穿红黄蓝绿BV1.5单芯线4根
地下室所有消火栓按钮连接后与消火栓泵控制柜连接(不需要与消防控制中心连接)
穿红蓝RVS1.5双绞线1根与本防火分区探头线连接
声光:
穿红蓝BV2.5单芯线2根与地下室所有电源线连接
穿红蓝RVS1.5双绞线1根与本防火分区探头线连接
消防工程系统:
消防工程系统包括:消防水系统、火灾自动报警系统、气体灭火系统、防排烟系统、应急疏散系统、消防通讯系统、消防广播系统、泡沫灭火系统、防火分隔设施(防火门、防火卷帘)等。
烟感报警器:
烟感报警器其实是烟感或烟雾报警器的别称,烟感报警器就是通过监测烟雾的浓度来实现火灾防范的,内部采用离子式烟雾传感器,离子式烟雾传感器是一种技术先进,工作稳定可靠的传感器,被广泛运用到各种消防报警系统中,性能远优于气敏电阻类的火灾报警器。
温感探测器:
温感探测器是通过监测探测周围环境温度的变化来实现火灾防范的,采用高品质线性传感器,SMD贴片加工工艺生产,具有灵敏度高、稳定可靠、低功耗、美观耐用、使用方便等特点。
手动报警按钮:
手动报警按钮是火灾报警系统中的一个设备类型,当人员发现火灾时,在火灾探测器没有探测到火灾的时候,人员手动按下手动报警按钮,报告火灾信号。
消防各种设备穿线方法:
一、温感、烟感:穿红蓝RVS1.5双绞线1根单独与消防控制中心主机连接
二、广播:穿红黄RVS1.5双绞线1根与消防控制中心主机连接,每一个防火分区装一个广播模块,本防火分区所有广播与本防火分区的模块连接。
三、手报:
1、不带电话插孔:人防部分穿红蓝RVS1.5双绞线1根与探头线连接。
2、带电话插孔:非人防部分穿红蓝RVS1.5双绞线1根与探头线连接。
3、穿电话线1根,单独与消防控制中心主机连接,安装电话模块一只,所有分区手报电话连接与模块连接与消防电话不连。
四、消火栓按钮:
1、穿红黄蓝绿BV1.5单芯线4根。
2、地下室所有消火栓按钮连接后与消火栓泵控制柜连接(不需要与消防控制中心连接)。
3、穿红蓝RVS1.5双绞线1根与本防火分区探头线连接。
扩展资料:
1、消防工程系统:
消防工程系统包括:消防水系统、火灾自动报警系统、气体灭火系统、排烟排烟系统、应急疏散系统、消防通信系统、消防广播系统、泡沫灭火系统、防火隔离设施(防火门、防火百叶窗)等。
2、感烟探测器:
烟雾报警器是烟或烟雾报警器的绰号,烟雾报警器是通过监测烟雾的浓度,防火,内部采用离子式烟雾传感器、离子式烟雾传感器是一种技术先进、稳定可靠的传感器,被广泛应用于各种火灾报警系统、气体传感器的性能远优于电阻类火灾报警。
3、感温探测器:
温度传感器用于检测环境温度的变化,实现防火。它采用高品质的线性传感器和SMD芯片处理技术进行生产。具有灵敏度高、稳定可靠、功耗低、美观耐用、使用方便等特点。
4、手动报警按钮:
手动报警按钮是火灾报警系统中的一种设备。当火灾探测器未能探测到火灾时,工作人员手动按下手动报警按钮上报火灾信号。
本回答被网友采纳