如题所述

消防布线 1、每个回路最多242个地址点,一般要求20%余量。 2、烟感、温感ZR.RVS-2*1.5mm2一对。 3、手动报警按钮穿ZR.RVS-2*1.5mm2一对,电话线RVVP-2*1.0mm2一条。 4、消火栓穿ZR.RVS-2*1.5mm2一对,水泵直控线ZR.BV-1.5mm2两条,颜色为黑色和白色(到消防泵房水泵控制柜)。 5、I/O(输入/输出)模块穿ZR.RVS-2*1.5mm2一对,电源线ZR.BV-2.5mm2两条,颜色为红色和蓝色。 6、声光报警器穿ZR.RVS-2*1.5mm2一对,电源线ZR.BV-2.5mm2两条。 7、输入模块(信号蝶阀、水流指示器用)穿ZR.RVS-2*1.5mm2。 8、水泵直控线(消防控制中心到消防泵房控制柜)穿ZR.BV-1.5mm2六条,整个小区只有一路。 9、风机控制线穿ZR.BV-1.5mm2三条,颜色为黄色、绿色、红色。每台风机控制箱直接到消防中心。 10、 设备房固定电话线与插孔电话分别为各自回路,所有固定电话并接为一个回路,所有插孔电话并接为另一回路。电话线均为RVVP-2*1.0mm2(至消防控制中心)。固定分机电话处安装电话专用模块,除需ZR-RVVS-2*1.0mm2电话线外,还需报警信号线ZR.RVS-2*1.5mm2一条和ZR.BV-2.5mm2电源线一对,报警信号线和电源线可就近引来。 11、 消防显示盘信号线为单回路至消防控制中心。穿ZR.RVS-2*1.5mm2一对。另加电源线ZR.BV-2.5mm2两条就近与电源线并接。 12、 电源主线(消防控制中心至各栋竖井顶层ZR.BV-4mm2两条,分支电源线(每栋平层各模块、声光报警器等)ZR.BV-2.5mm2。 13、 凡消火栓起泵用的黑色和白色ZR.BV-1.5mm2电线整个小区可就近并接;凡直流24V电源用的ZR.BV-2.5mm2(竖井干线是4.0mm2)红色和黑色电线,整个小区可就近并接。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-08-20
想快速学会消防布线,那最理想的就是现场布线方便啦。如果所有的设备都是拉两根线就可以了(通讯和供电的问题只在两根线上解决)那这些消防产品的布线就都简单多了呀!
第2个回答  2013-05-02
单单知道用什么型号的线缆肯定是不够的哇。
最重要的还是要懂得怎么接线,线类其实比较少,有电源线、信号线、广播线、电话线,但具体接线还是有很大学问的。
快速学习的只能知道一个整体的概念,不同品牌型号之间的布线还是有些区别的。
有些东西需要慢慢累积的,除非有人带着你。
第3个回答  推荐于2017-09-12
系统布线:
火灾自动报警系统的布线首先应当符合一般建筑电气系统布线的基本要求,同时,还应当根据国家标准《火灾自动报警系统设计规范》的规定,符合以下要求
1.火灾自动报警系统的传输线路应采用穿金属管、阻燃型硬质塑料管或封闭式线槽保护方式布线。
2.消防控制、通信和警报线路采用暗敷设时,宜采用金属管或阻燃型塑料管保护,并应敷设在不燃烧体的结构层内,且保护层厚度不宜小于30mm,当采用明敷设时,应采用金属管或金属线槽保护,并应在金属管或金属线槽上采取防火保护措施;采用经阻燃处理的电缆时,可不穿金属管保护,但应敷设在电缆竖井或吊顶内有防火保护措施的封闭式线槽内。
3.火灾自动报警系统用的电缆竖井,宜与电力、照明用低压配电线路电缆井分别设置,如受条件限制必须合用,两种电缆应分别布置在竖井两侧。
4.从接线盒、线槽等处引到探测器底座盒、控制设备盒、扬声器箱的线路均应加金属管保护。5.火灾探测器的传输线路,宜选择不同颜色的绝缘导线或电缆,“十”线应为红色。“一”线应为蓝色,同一工程中相同用途导线的颜色应一致,接线端子应有标号。
6.接线端子箱内的端子宜选择压接或带锡焊点的端子板,其接线端子上应有相应的标号。
7.火灾自动报警系统的传输网络不应与其它系统的传输网络合用。