消防各种设备怎样穿线?

比如烟感,温感,广播,手报,消防箱,等等…

    温感、烟感:  

    穿红蓝 RVS1.5双绞线 1根单独与消防控制中心主机连接

    广播:

    穿红黄RVS1.5双绞线1根与消防控制中心主机连接,每一个防火分区装一个广播模块,本防火分区所有广播与本防火分区的模块连接

    手报 :

    (不带电话插孔)人防部分 穿红蓝RVS1.5双绞线 1根与探头线连接

    (带电话插孔)非人防部分 穿红蓝RVS1.5双绞线 1根与探头线连接

    穿电话线 1根,单独与消防控制中心主机连接,安装电话模块一只,所有分区手报电话连接与模块连接(与消防电话不连)

    消火栓按钮:

    穿红黄蓝绿BV1.5单芯线4根  

    地下室所有消火栓按钮连接后与消火栓泵控制柜连接(不需要与消防控制中心连接)

    穿红蓝RVS1.5双绞线1根与本防火分区探头线连接

    声光:

    穿红蓝BV2.5单芯线2根与地下室所有电源线连接

    穿红蓝RVS1.5双绞线1根与本防火分区探头线连接 

消防工程系统:

消防工程系统包括:消防水系统、火灾自动报警系统、气体灭火系统、防排烟系统、应急疏散系统、消防通讯系统、消防广播系统、泡沫灭火系统、防火分隔设施(防火门、防火卷帘)等。

烟感报警器:

烟感报警器其实是烟感或烟雾报警器的别称,烟感报警器就是通过监测烟雾的浓度来实现火灾防范的,内部采用离子式烟雾传感器,离子式烟雾传感器是一种技术先进,工作稳定可靠的传感器,被广泛运用到各种消防报警系统中,性能远优于气敏电阻类的火灾报警器。

温感探测器:

温感探测器是通过监测探测周围环境温度的变化来实现火灾防范的,采用高品质线性传感器,SMD贴片加工工艺生产,具有灵敏度高、稳定可靠、低功耗、美观耐用、使用方便等特点。

手动报警按钮:

手动报警按钮是火灾报警系统中的一个设备类型,当人员发现火灾时,在火灾探测器没有探测到火灾的时候,人员手动按下手动报警按钮,报告火灾信号。