99问答网
所有问题
所有的消防设备(如烟感、温感、手报、广播、消火栓按钮等等设备)分别穿几根线,穿什么线?请高手指教。
如题所述
举报该问题
推荐答案 æ¨èäº2017-05-23
çæ温æææ¥ï¼RVS2*1.0-1.5
广æï¼RVS2*1.5
æ¶ç«æ æå¦ï¼RVS2*1.0-1.5+BV3*1.0-1.5
ææ¥å¸¦çµè¯ï¼RVS2*1.0-1.5+RVVP2*1.0
é»çéè¯çµçº¿ï¼
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/eejvOBtXt.html
相似回答
消防
各种
设备
怎样
穿线
答:
消防各种设备穿线方法:
一、温感、烟感:穿红蓝RVS1.5双绞线1根单独与消防控制中心主机连接
二、广播:穿红黄RVS1.5双绞线1根与消防控制中心主机连接,每一个防火分区装一个广播模块,本防火分区所有广播与本防火分区的模块连接。三、手报:1、不带电话插孔:人防部分穿红蓝RVS1.5双绞线1根与探头...
在
消防
电气中,各种
设备
所接
的线
是
什么
?比如
烟感
、
温感
、
手报
都接什么...
答:
传统普通烟感、温感、输入模块就两根信号线
;手报信号线,如有电话插孔+电话线;输入输出模块、编码型声光、编码红外光束、消火栓按钮是信号线+电源线。你的问题设备种类比较少,但整个火灾报警种类繁多,其实就感烟探测器来说真正上就分很多种类型。比如:传统烟感、红外光束、极早期空气采样等等。如有...
请问
消防的烟感
.声光.
手报
.消报都用
什么线
连接都是用几条线
答:
烟感、手报与主机连接2根线 声光连接4根线 2根信号线、2根24V直流电源线
。消火栓按钮连接得看设计,需不需要直启 如不需要 接2根信号线即可 通过现场编程用输入输出模块启动消火栓泵。如需直启 那么需要6根线 2根信号线、2根直启线(到消防泵房直接接到消火栓控制柜上)2根信号回答线 ...
烟感,手报,
声光报警器它们连接主机
穿几根线
答:
消火栓按钮,
按新规范,2芯,信号二总线;若要直接启动水泵的话,再加2芯启泵线和2芯线。手动报警按钮,2芯,信号二总线,若有电话插孔,再增加2芯电话线。消报=信号总线+启泵反馈线(一对加3根即5根)输入模块=信号总线(一对即2根)输入输出模块=信号总线+电源线(2对即4跟)。
消防
弱电中
烟感,
声光报警.消防箱内
按钮,手报穿几根
发
,分别
是
什么线
?
答:
以北京利达的
设备
为例
,感烟
探测器,2芯,信号二总线、声光报警器,4芯,信号二总线和24V电源
线,消火栓按钮,
按新规范,2芯,信号二总线;若要直接启动水泵的话,再加2芯启泵线和2芯回答线。手动报警按钮,2芯,信号二总线,若有电话插孔,再增加2芯电话线。在施工开始前,明确设备厂家,由厂家...
烟感,手报,
声光报警器它们连接主机
穿几根线
答:
烟感、手报是两根信号线,声光报警器4根,两根信号,两根DC24V。
消防
报警系统里面,从烟感接的信号线到声光警报器再到
手报,
它们是共一根管。声光警报器动作一般有两种方式:1、报警主机上有火警输出触点与声光连接,只要有火警信息就可启动声光警报。2、通过主机的逻辑关系式联动声光警报,这种启动...
消防
火灾报警系统用
设备
有哪些?都配
什么
管线?
答:
消防
火宅自动报警系统有总线和多线制,多线用在送排风消防泵控制柜、喷淋泵控制柜、防火卷帘、手动报警
按钮如
无电话插口、消防电话也走多线,其他走总线
如烟感
温感(
2跟信号
线),消火栓按钮(
2跟信号线,2跟直起泵线,如带电话插口+2跟屏蔽线)声光报警(2跟信号线+2跟24V电源线)信号线全可以...
消防
中
消火栓按钮,手报,
怎么放
线,
有哪几组
答:
手动报警按钮一般与
消防
电话插孔在一起,所以一般是四条线。手报本身的两条是信号线,与烟感是相连的。另一组是电话线。
消火栓按钮
一般会有6条:按钮本身一组信号线+一组直接启泵线,还有一组是警铃线路(比消火栓按钮略高的地方一般会有一个警铃的)之所以老说“一般”是因为有少数设计电话插孔跟...
在
消防
弱电中,几排
烟感
和消防箱
按钮,
声光、
手报
、模块它们怎么
穿线
...
答:
现在的
设备
多数都是总线型的,布线可以分支
,烟感
、手报、
消火栓按钮
和监视模块只接信号线,声光和控制模块接信号线和24V电源线。
大家正在搜
烟感与温感有没有一起的
温感根烟感的区别
温感和烟感报警器的区别
如何识别烟感和温感
烟感报警和温感报警
烟感和温感是一路线吗
烟感温感的全名
烟感温感报警
烟感和温感接线
相关问题
消防手报按钮接线图
消防工程中的手动报器和消火栓按钮电压是不是都是24V的?烟感...
消防系统上每层的烟感声光报警手报消火栓按钮的信号线能共用吗
消防系统一个区域中有烟感,温感,声光报警,带电话插孔手报,报...
商场楼消防弱电安装,穿线,(烟感,手动报警,声光报警,消火栓...
丁类厂房,消火栓按钮,消防广播,手报,烟感,声光报警,防火卷...
消防系统每层的声光报警手报烟感消火栓按钮的信号线能共用吗