99问答网
所有问题
谁能教教我消防弱电 如何穿线 每种设备里面
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2017-12-04
这个怎么说啊你最好拿些产品举例说一下这样就可以告诉你该弄那些线
相似回答
建筑
消防
工程电路
怎么
设计及施工
答:
2.1.1
做好预埋施工准备工作,如:线盒包扎
【采用锯木面或牛皮纸填充紧密后,用宽胶带捆扎密封(并在接线盒胶带中心按强、弱电线路,打上不同油漆记号,便于拆模以后查找)管口处用PVC 管堵塞堵严,外用胶布包札严密】、打眼、定位等工作,并密切注意土建的进度,做好材料 计划。 2.1.2 在施工中用连通管以土建所标1...
弱电
系统综合布线与水电设计的入门方法
答:
关键:关键就是要细心不能出错,否则这灯他就是不亮,或者会出现安全事故
。别的没什么了,经验是积累的。多去工地找老师傅请教。多看 多问 。书本知识有用但是太狭隘。东方老师告诉你:一、消防自动报警系统最早是n+1总线制,所有要连接的设备总数再加1是信号控制线的数量;后来发展到4总线制,两根电...
请问西门子
消防弱电设备
:预埋的管子,烟感穿几根线,手报,警铃,水流指示...
答:
警铃:信号线(ZR-RVS-2*1.5mm2)一根+联动电源线ZR-BV-1.5mm2二根 水流指示器:信号线(ZR-RVS-2*1.5mm2)一根。我10年前用过一次松江的设备,不知道到现在有什么变化了,西门子的
设备穿线
基本上和海湾的设备差不多,可能控制模块输出回路不一样吧。
哪位消防弱电施工高手
能教教我 消防弱电怎么
做?
答:
有问题说问题。 消火栓按钮需要报警总线与起泵线,是否总烟感拉线要看设计,烟感进箱子有时候需要隔离模块有时候不需要,也要看设计,广播多线制不需要模块,总线制需要模块。箱子去控制室的线几根这个的看图纸,每个工程都不一样,甚至每层楼都有区别。
请教大家主体结构施工的水电预埋的
消防
和
弱电
导管敷设用啥表格做啊...
答:
1、消防报警标准化做法报警与联动:不同系统、电流类别的线路不穿在同一管内,线路敷设时选择不同颜色的导线,在同一工程中相同线别的导线颜色一致,接线端子应标号;2、门禁系统标准化做法单元门进户对讲主机:固定在单元门或者单元旁边侧 墙上,有条件全部装在右侧,根据不同门口机长度确定,确保可视门口机的摄像头距完成...
KTV
弱电怎么
装,每个包厢布线怎么布,请求明解,谢谢
视频时间 12:00
谁能教
下
我消防弱电
知识
答:
4.四根线分为两根信号线两根电源线,3.水指和信号阀通过模块连入信号线 2.编码有手动的,也有电子编码,电子编码要用编码器,手动一般为二进制的 1.看宾馆大小而定,可以请示下消防部门,拉拉关系对以后竣工验收起很大的作用
弱电消防
回路
答:
例如广播这些就不需要地址,所以不能算做里面,至于隔离器,当然一个回路最好配一个,这东西便宜,也不是说一个隔离器代表一个回路哦,国标是一个隔离器后面只允许接20个
设备
,保证其他回路发生问题不影响主机,你这图纸我是看不清楚,只能根据你给的文字信息给你答案,我是厂家的,可以私信我!或许...
智能化建筑
弱电
工程的实施?
答:
接地系统除特殊要求外可以共用一个接地体,但
弱电
系统接地干线必须与强电接地干线分开。屏蔽电缆的屏蔽层必须一点接地。 2.智能化建筑
设备
监控系统(BAS) 规定了系统设备(包括主机、网关、通讯设备、DDC、控制屏等)、系统输入设备(包括各类温、湿、压力、流量、电量传感器、水流开关、等现场设备)。输出设备(包括各类风门...