请问7.5KW电机,三相四线,线路长150米,要选择多少平米的铜芯电线?

如题所述

这两个电机额定电流大约在15A和12A左右!

那么可以分别用4个平方和2.5个平方的铜线。150m电压降也就1-5V之内,没什么影响。

给你各表:

查表可得应线的载流量,因为穿管和埋地,要乘以0.8,如果环境温升(温度高),就乘以0.7。

4  平方mm铜线 :25*0.8=20A>15A

2.5平方mm铜线 :18*0.8=14.4A>12A

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-06-10
7.5千瓦电机,额定电流大概在15A左右,一般长时间短距离的工作4平方的足够了,你说有150米距离是有点远,但是根据由于电缆的直流电阻很小,几乎产生的压降也小,只要压降不超过5%,电机运行就不会有什么问题, 所以4平方是可以胜任的,但是长时间的话,我觉得还是6平方的好些,安全鞋。
第2个回答  2012-06-10
配电线路的截面选择原则是:应同时满足导线载流量、线路电压损失及导线机械强度的要求。经过计算后,选用其中满足要求的最大值。
1、计算电流:
I= W/(1.732*U*cosφ)。这里W=7500 U=380 cosφ取0.4,可以计算出I=28.4A,查导线载流量表,可知,选用截面为4平方毫米的导线。
2、线路电压损失校验也是通过公式(公式不好写)来计算,我这里直接给你答案3.6%<5%。符合要求。
3、至于机械强度,一般的敷设方式,不管是明敷,还是穿管,只要不长距离架空就没问题。
综上所述,选用4mm2的导线即可。本回答被网友采纳
第3个回答  2013-01-21
根据电工手册,20米以内应选用4平方毫米的导线,每增加100 m 线径应增加1平方毫米,因此,应选用6平方毫米的导线。
第4个回答  2012-06-10
7.5*2=15
1*=4.5
15/4.5=3.5
150--380=370
150m7.5KW=6平方
相似回答