请问7.5KW和5.5KW电机,三相四线,线路长150米,分别要选择多少平米的铜芯电线?

穿管、埋地,启动频繁,求救高手,多谢了!!!!

第1个回答  2010-02-25

这两个电机额定电流大约在15A和12A左右!

那么可以分别用4个平方和2.5个平方的铜线。150m电压降也就1-5V之内,没什么影响。

给你各表:

查表可得应线的载流量,因为穿管和埋地,要乘以0.8,如果环境温升(温度高),就乘以0.7。

4  平方mm铜线 :25*0.8=20A>15A

2.5平方mm铜线 :18*0.8=14.4A>12A

第2个回答  2010-02-25
你用10MM2的电缆就没有问题的。本回答被提问者采纳