三相四线线路电压损失
三相电压损失
的计算公式?
答:
🔌计算公式ΔU%=M÷(C×S)💡
计算过程经计算得配电线路电压损失ΔU%=(13×200)÷(70×6)=6.19,电压降ΔU =380×0.0619=23.5V
。🔋电压损失计算系数三相四线,铜芯导线,C=70,铝芯导线,C=41.6。单相220V,铜芯导线,C=11.7,铝芯导线,C=6.96。
三相四线
引出来一火线和零线
电压
不足什么原因
答:
三相四线引出来一火线和零线电压不足原因:
1、变压器容量过小,负载超过变压器容量过多,引起电压下降
;2、
电线截面积过小
,负载超过电线额定的电流过多,温度高引起电压下降;3、导线太长,截面积不够,电压损失过多引起电压下降;4、三相电流不平衡、电线、开关、接点连接不好等。
三相四线
电缆500米,负荷200千瓦,电缆线是300的,求电缆线的耗损是多少...
答:
线损约九千瓦
电压
降6%计算依据感性负载电流400A
3千瓦的水泵300米距离,
三相四线
25平方铝电缆线供电,线损多少?
答:
电压损失=380X0.8%=3V 3KW
用不着这么粗的线,6mm²的就仅够了。电压损失百分数简易计算公式 △U=PL/CS S=PL/C△U △U——电压损失百分数 P——输送的有功功率(Kw)L——输送的距离(m)C——常数,铝线单相8.3,铝线三相四线46;铜线单相12.8,铜线三相四线77 S——导线截面...
低压
三相四线
超过1公里不够
电压
叫什么?
答:
电压
不够叫欠压,因
线路
过长产生的降压叫线损。
三相四线
50平方铜线能承受多少千瓦?
答:
50mm² PE塑料绝缘
4
芯铜电缆,推荐载流量=165A,折合
三相
功率=65.2kW,电缆满负荷时5%
电压损失
距离=313.3m;50mm² PVC塑料绝缘 1芯铝线,推荐载流量=157A,折合三相功率=62.1kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=205.8m;50mm² PVC塑料绝缘 3芯铝电缆,推荐载流量=108A,折合...
某380V
三相四线
制低压供电
线路
其导线为BV-25输出电工率为35KW送电距离...
答:
线路
电阻0.36欧 线路中的电流63A 线路的
电压损失
22.68V 线路功率损耗136W 参考资料:俺是个电工!需要公式的话可以发消息给我
600米铝线70平方
三相四线
与400米分别
损耗
多少,高手请进
答:
测算
线路电压损失
是需要 电流 这个重要参数的,所给的条件洽洽是少了这个重要的家伙。现给出
三相
70平方铝线100A电流在600米和400米距离上的电压损失作参考,100A/600米,电压损失24V,100A/400米,电压损失16V。以上参考数值为,假若线路实际电流有200A,就是24Vx2=48V,若只有80A,就是24Vx0.8=...
三相四线
架空走裸线,380V500米远的距离,大概90KW左右的负荷,
电压
不够38...
答:
你的问题主要是导线截面积小了,
线路损失
太大,非常不经济,更换导线的线径,90KW大约180A,500米供电距离,趋势端
电压
400V计算,185㎜²铜芯线,电压降为
4
.4%,线路损失17.4V,240㎜²铝芯线,电压降为5.7%,线路损失22.7V,按照安全载流量150㎜²铜芯线也可以使用,电压降为5...
一台100kvA变压器、
三相四线
供电、
线路
为150平方裸铝线、长度2500米...
答:
I=P/√3 U线=100*1000/1.732*400=100000/692.8=144.3A 理论COSφ=0.8 P=80kw ρ=铝0.0315Ω.㎜2/m(铰)S=150mm2(铝) l=2500m R=ρL/S=0.0315*2500/150=78.75/150=0.53Ω 用欧姆定律估算:△U=I R=144.3*0.53=76.48V 估算结果负荷80kw时末端
电压损失
76.48v,...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉