2.2KW的电机配多少平方的的三相四线的电缆?

供电距离在30米之内。用3x?+1的铜芯电缆比较合适?简单说明一下原理。

2.2KW的电机配2.5平方的铜电缆即可,单相电机要用4平方的铜电缆。因为2A/KW,那么2.2kw电机载流量是4.4A,2.5平方毫米铜电源线的安全载流量是28A,所以2.5平方毫米铜电源线的三相四线的电缆足够。

电缆是用来输送电能的,而三相电功率的计算式为:P=1.732UIcosφ,式中:P——电功率,单位kW,U——电压,单位kV,I——电流,单位A,cosφ——系统自然功率因数

扩展资料

导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。

“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面积数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为

2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面积数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、
25×4。

“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面积数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面积数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面积数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。

“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于

25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。

“穿管根数二三四,八七六折满载流。”意思是在穿管敷设两根、三根、四根电线的情况下,其载流量分别是电工口诀计算载流量(单根敷设)的80%、70%、60%。

参考资料来源百度百科—电缆载流量

参考资料来源百度百科—三相电机

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-14
功率电流速算公式:
三相电机: 2A/KW,那么2.2kw电机载流量是4.4A.
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。
所以2.5平方毫米铜电源线的三相四线的电缆足够。
第2个回答  2011-10-23
供电距离400m以内,4x2.5的就可以。
真服你们了,我做电气设计,10平方以下的电缆相线和N PE线截面都是相同的,3x1.5+1就没这种线
你想省钱也得4*2.5的 电机启动还得考虑压降
第3个回答  2011-10-23
2.2电动机用3x1.5+1的电缆即可。追问

为什么选用3x1.5+1?

追答

过粗浪费资金,规程要求电源线最低1.5

本回答被提问者采纳