9层楼顶高位水箱要做稳压系统,应该给喷淋系统做稳压,还是给消火栓系统做稳压?

如题所述

整个消防供水系统加一套稳压泵就可以保证系统稳压了。
高规中规定:
7.4.7.2 高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-06-23
整个消防供水系统加一套稳压泵就可以保证系统稳压了。追问

谢谢你的回答,我以前作过一个,12层高只给消火栓稳压,喷淋系统直接连接高位水箱

追答

那样喷淋系统就没有稳压了。如果不影响正常喷淋性能也可以。

本回答被提问者采纳