消防高稳压系统

如题所述

消防系统不管是自动喷淋还是消火栓系统,他们管路的稳压泵是用于维持该管路系统不使用(即喷淋或消火栓没有使用的情况下)时的管道内水压的(即称为管道内的“静态压力”),不需要和自动喷淋系统或者消火栓系统的主泵联动,也不受消防控制中心控制,它们的工作与否,只要处于自动的状态下,就由该管路上的电接点压力表整定的上、下限的值控制其工作状态,而喷淋或消火栓系统的主泵,可由消防控制中心或人工控制其工作状态的。

稳压设备实际上是一种持压设备,它只能满足火灾初起时一只水枪或一个喷头的流量需求.系统设计是视此时消防主泵立即跟进启动的,理论上这个时间极短.
稳压泵向系统加压,水箱向系统供水,可以认为水是从水箱经过稳压泵进入系统,水箱的势能和水泵的动能共同作用于系统(消火栓未作用时)。如果不满足,管网需重新设置。假如水箱与水泵并联向系统供水,水箱应设止回阀。水泵应有符合规范必须的调节用水量,此时最不利点的供水所被提供的能量仍是泵箱的总能量。
以消火栓稳压设备为例,300升的调节容积是两股水柱30秒的流量。而这300升的调节容积是按照稳压设备的启动和停止压力计算出来的,也就是说,在稳压设备停止的情况下,稳压设备也可以按照消火栓系统的压力要求供应30秒的用水量。如果系统在火灾或管网大量泄水时,30秒后压力下降,稳压设备启动,但稳压设备的供水能力太下(一般是1l/s左右),压力继续下降,当降至某一压力值时,稳压设备控制系统直接远程启动消防主泵。
对消防管网增压稳压的方式有:

1、利用高位消防水池(例如山顶上的高位消防水池)对消防管网增压稳压。这种系统称为常高压消防系统,但在实际工作中很少见到。

2、利用设在建筑顶层的高位消防水箱对消防管网增压稳压;按“高规”GB 50045—95的规定,当高位消防水箱提供的水压不能满足最不利点处的消防水压,则应设高位消防水箱增压装置。按我国现行“高规”GB50045—95及《建筑设计防火规范》GBl6—87的规定,对于临时高压消防给水系统均应设置高位消防水箱。
此时应注意:
(1)稳压泵应能自动启停,并受控于设置在系统管道上的压力检测装置。
(2)稳压泵宜设置在系统顶部靠近高位水箱处,以降低稳压泵的额定工作压力,节约能源。
(3)稳压泵组应设在旁线的管道上。
(4)对自动喷水灭火系统,稳压泵的加压点,应设在系统的水源侧。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-06
消防系统不管是自动喷淋还是消火栓系统,他们管路的稳压泵是用于维持该管路系统不使用(即喷淋或消火栓没有使用的情况下)时的管道内水压的(即称为管道内的“静态压力”),不需要和自动喷淋系统或者消火栓系统的主泵联动,也不受消防控制中心控制,它们的工作与否,只要处于自动的状态下,就由该管路上的电接点压力表整定的上、下限的值控制其工作状态,而喷淋或消火栓系统的主泵,可由消防控制中心或人工控制其工作状态的。本回答被提问者采纳