国家电力部门有没有明文规定,多大容量的配电房每班需要多少人值守

换个说法就是,多大容量的配电房需要人值守,值守人数是怎样规定的

第1个回答  2012-08-01
容量比较大的 比较重要的二级负荷以上配电室需要有人值守;一般是2人1班,4班倒运行。
第2个回答  2012-08-01
1、国家电网是一个企业,用户也是一个企业,国家电网公司只能按照国家的规程和标准检查用户,而没有行政执法权,也没有资格自己出政策要求用户;
2、国家规程和标准没有硬性规定配电房必须要求有人值班,但《安规》规定操作必须有二个人;
3、虽然供电企业没有资格要求,国家也没有规程规定值班人员,但对于一些特殊情况,如地区电力调度直接调度的用户,有时是双电源,有时有发电机等,双方会签订《电力调度协议》,如果这个协议中“约定”了用户应配备多少值班人员,则合同双方应该按合同约定执行。本回答被网友采纳