配电房容量
配电
室
容量
达到多少千伏安必须2人值班?
答:
配电室的值班人员一般不少于2人,变压器总容量在560kVA以下
,设备简单的配电室可由单人值班。1、变压器总容量在560kVA及以上和高压双电源的配电室均应设专人值班。2、变压器总容量在180kVA以下的非重要用电单位可实行值班与检修维护相结合的办法并且必须对配电室设备定期巡视和抄录运行数据。3、单人值班时...
10千伏
配电房
受电
容量
315是什么?
答:
这个是电力系统的行话,作为供电方都是说受电容量,
而用电方则说:10千伏配电房,用电容量315kva
,具体就是:10KV的高压进线,设置高压配电房,变压器容量315KVA,后面用电方如何配电,因为不在供电方考虑范围,由用户自行考虑,但最终方案还是需要由电力部门审核的。
2000kv的
配电房
最大
容量
多大
答:
1600千瓦
。根据查询2000kv的配电房相关资料得知,2000kv的配电房最大容量1600千瓦。2000kva变压器能承载1600千瓦。根据视在功率公式S=1.732UI,高压额定电流I=S/U=2000/1.732X10=115A。
新建小区的
配电房
一般是多大功率?
答:
在小区规范中,
居民负荷的配置一般都是按下面的原则:建筑面积120m2及以下的,基本配置容量每户8kW
;建筑面积120m2以上、150m2及以下的住宅,基本配置容量每户12kW;建筑面积150m2以上的住宅,基本配置容量每户16kW。新建小区居民用电负荷设计标准 1、居民住宅建筑面积50平方米以下:每户按4KW设计;2、居民...
变压器
容量
和
配电
室容量的关系
答:
设备装接
容量
(KW)、变压器容量(KVA)之间的关系:一般是装接容量为变压器容量的0.8倍。千伏安(KVA)是视在功率,其中包括有功功率和无功功率 ;千瓦(KW)是有功功率。千瓦(KW)=千伏安(KVA)乘以功率因数;即KW=KVA*功率因数 其中:VA=0.85~0.98左右,一般是根据功率因数来计算的,功率因数越...
配电房
内变压器
容量
是否不能超过800kva
答:
《民用建筑电气设计规范》中4.3.6规定:变压器低压侧电压为0.4KV时,单台变压器
容量
不宜大于1250KVA。预装式变电
所
变压器,单台容量不宜大于800KVA。
多大
容量配电房
使用直流屏电
答:
直流屏的型号是根据蓄电池的
容量
决定的,直流屏电池容量是都是按设计院选定的,常规选用直流屏电池容量为。1、10KV变电系统:电池容量不得小于40AH。2、35KV变电系统:电池容量不得小于65AH。3、110KV变电系统:电池容量不得小于100AH。4、220KV变电系统:电池容量不得小于200AH。
配电房
总
容量
为8000KVA,高压进线柜开关选用630A还是1000A的,什么理由...
答:
高压进线柜的断路器选择630A。如果考虑后期增加
容量
可以直接用1250A的,或者以后增容再改动进线柜断路器也可以,毕竟电流互感器等都是需要更换的。依据如下:假设额定电压为10kV,额定电流8000÷10÷1.732≈462A,如果算上每个变压器都过载120%,那么462×1.2=554.4A,不超过630A。
10KV变
电所
可承担多少用电量
答:
即通流能力相关的;在10KV配电室中,架空电力线是
配电容量
的瓶颈;一般架空线的截面不会超过240平方毫米,而240的导线在常温下的输送容量约为600A,则10KV配电室的容量为:S=1.732×10×600=10392(KVA),即一万千伏安,若以功率因数为0.85计算,可带负荷8833KW。
10/0.4KV变
配电
室可配置最大变压器
容量
为多大
答:
一般3150kVA 就是最大的了 当然理论上还可以有 4000,5000,6300, 还不成熟。