有没有高低压配电房的规则制度和高低压电房巡查注意事项、及其巡查表格,谢谢,急

如题所述

3.3.1值班制度。
3.3.1.1不准单人值班,值班人员不准参加检修等其它工作。
3.3.1.2在值班时间要认真检查设备的运行情况,按规定准确填写运行日记和有关数据。
3.3.1.3设备检修后,值班人员要到现场进行认真检查,无误后方可送电。
3.3.1.4值班人员应熟知系统和运行方式。
3.3.1.5在发生人身触电、火灾及可能造成重大设备损坏事故时,值班人员可自行决定停电,但事后须尽快报告领导。
3.3.1.6对所有工具、备件、仪器、仪表及消防器材要妥善保管,不得损坏。
3.3.2交接班制度。
3.3.2.1值班人员必须按照值班轮流表和时间进行值班,未经领导允许不准随意替换。
3.3.2.2值班人员必须在接班前15分钟到达交接地点。
3.3.2.3经共同检查认为无误后,双方在交接班记录薄上签字。
3.3.2.4应交而未交接所发生的一切事故或问题由交班者负责。
3.3.2.5如发现接班人员有病,酒醉或因有思想情绪等不适于工作时,应拒绝交班并报告领导。
3.3.2.6未经正式交接手续及接班人员未按时到达时,交班人员不准离开工作岗位,同时报告领导处理。
3.3.2.7交接班过程中发生事故或有重要操作时,禁止进行交接,应由交班人员进行处理后再交班。
3.3.2.8值班人员应交接下列事项:
a.当时系统的运行方式,变动部分及事故处理情况。
b.设备运行情况,所发现的设备缺陷和备用设备的情况。
c.设备和线路正在检修或试验的工作情况。
d.保护装置和自动装置的变动情况。
e.上级的指示及传达的命令。
f.当班值班未完的工作,包括没有执行的操作命令。
g.一切记录是否正确完整。
h.站内所设的安全用具及仪器工具是否完整。
i.现场环境卫生。
3.3.3巡视检查制度。
3.3.3.1变电所设备正常运行时,每小时巡视一次。
3.3.3.2巡视重点:
a.已存在的缺陷。
b.已处理的缺陷。
c.运行中的设备状态。
3.3.3.3巡视时不得进行任何检修工作。
3.3.3.4单人巡视不得超过遮拦,若须越过遮拦时,外面必须有人监护。
3.3.3.5巡视检查时与带电设备应保持一定的安全距离,6千伏及以下安全距离为0.7米,10—35千伏为1米。
3.3.3.6巡视完后,应将巡视时间、地点和所发现的设备缺陷分别记入巡视检查记录薄内,并向值班长汇报和提出处理意见。
3.3.4操作制度。
3.3.4.1变配电站进行的一切操作均应依照命令执行,并按规程的规定填写操作票,经审核无误后按顺序进行签章。
3.3.4.2操作时应尽可能在负荷最小时进行,除事故和紧急情况外,禁止在负荷最大时操作。
3.3.4.3在正常运行条件下,进行倒闸操作的规定是:
a.对于操作人员一次只给一个任务(包括与改变供电接线方式有关的一系列操作)
b.操作时必须两人执行,值班长为操作监护人,值班员为操作人,监护人应监护操作人的正确性,并给操作人朗读操作内容,操作人核对编号无误后执行。
c.对监护人发布的命令有疑问时,应停止操作,经重新检查认为无误后再进行操作。
3.3.4.4刀闸不允许带负荷操作,当油开关拉开后方可拉开刀闸,送电时应先合上刀闸而后合上油开关。
3.3.4.5回路中未设置油开关时,可用刀闸进行下列操作。
a.合上或拉开仪用变压器。
b.合上或拉开母线与其它设备的电容电流。
c.合上或拉开下列容量的无载电力变压器:
10千伏及以下容量,不超过370千伏安
22千伏及以下容量,不超过560千伏安
35千伏及以下容量,不超过1000千伏安
若须合上或拉开22千伏及35千伏的无载变压器应用三相刀闸。
3.3.4.6接到操作命令时,应认真执行。先审查工作票内容,再填写操作票,经审查后方可操作,严禁约时送电。
3.3.4.7操作完毕后,会同工作负责人,再次检查已拉开电源的刀闸位置、标志牌、接地线是否正确,并亲自用手触摸已停电的设备,指明带电设备的位置和注意事项,然后办理工作许可手续。
3.3.4.8检修完毕,值班长、工作负责人共同检查设备状况,有无遗留物,是否清洁等,然后双方在工作票上签字,办理工作终结手续。
3.3.4.9工作终结,值班人员应到现场检查无问题后,依次拆除安全措施,恢复常设遮拦,得到命令后,方可送电。
3.3.5停、送电须知
3.3.5.1通过油开关控制的设备、线路的停电工作,必须先将油开关拉开,再拉各有关刀闸,送电时先合上刀闸再合上油开关。3.3.5.2设有油开关控制的设备、线路停电,先将负荷侧刀闸全部拉开,再拉电源侧刀闸及保险。送电时,先合电源侧总刀闸及保险,再合上负荷侧刀闸。
3.3.6停送电前的安全组织措施
3.3.6.1停电,接到停电命令后,由值班长填写操作票,作好下列工作:
a.监护人和操作人必须了解操作范围和顺序。
b.拉闸杆、验电器、接地线、标示牌、扳手、遮拦、绝缘手套、绝缘靴、关锁钥匙等,准备齐全并详细检查。
c.正确执行操作票所列各项内容,并做好必要的记录。
3.3.6.2送电
1) 送电前必须详细检查开关、刀闸是否在断开的位置。
2) 接到工作票时,值班长填写操作票,核对无误后执行操作。
3) 检查交直流保险器及操作电源,操作把手应在掉闸位置。
4) 检查继电器,信号应为正常位置。
5) 检查接地装置,必须全部拆除。
6) 检查主变压器二次侧开关应在断开位置。
7) 收回工作票应签字。
8) 送电操作,待用电单位申请后进行。
4.相关程序
《电气安全管理控制程序》
《临时用电线路管理控制》
5.相关文件和记录
《临时用电线路审批单》
《变电所运行负荷日志报表》
参考下吧。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答