高压配电室值班可以一人还是必须是两人值班?国家有规定吗

如题所述

第1个回答  2021-11-24
一定需要两个人值班,这是值班的必要条件,也需要按照国家的标准要求。
【法律分析】
变电所值班人员的规定是不少于2人。根据变电所的类型、建设规模和在电力网中的作用确定电气主接线,以提高供电可靠性,要求2人以上值班,并要尽量采用简单的电气主接线,以降低建设费用和运行费用。
【变电所值班要求】
(1)大中型变配电所值班,一般应有两人或两人以上。
(2)室内高压设备的隔离室应有遮拦(围栏)高度户内不应低于1.7米,要安装牢固并加锁。
(3)室内高压断路器(开关)的操作机构用墙或金属板于以隔离。
(4)无论高压设备是否带电值班人员不得单独移开或越过遮拦进行任何操作和巡视。
(5)单人值班人员不得参加修理工作。
(6)巡视检查架空线路、变压器及变压器台禁止随便攀登电杆、变压器台、以及铁塔。
(7)雷雨、下雪、大雾恶劣天气必须注意安全。
(8)高压设备(10KV)发生接地故障巡视检查人员、值班人员室内不得接近故障点4M以内、室外不得接近故障点8M以内。
(9)巡视检查变配电装置,进出高压室应随手关门。
【法律依据】

根据《高压电力用户用电安全》(GB/T31989-2015)8.3.1中规定说明:电气人员的配备要符合以下要求,电压等级在10kV、变压器容量在630kV以上配电室应安排专人值班,值班人员不少于2人,且应明确其中一人为值长。由于该标准为推荐性标准,建议遵照执行。供电公司高压用电行业标准相关规定,建议执行应急管理局答复的推荐性标准。
相似回答