99问答网
所有问题
当前搜索:
小区配电房容量计算
变压器容量和
配电室容量
的关系
答:
设备装接
容量
(KW)、变压器容量(KVA)之间的关系:一般是装接容量为变压器容量的0.8倍。千伏安(KVA)是视在功率,其中包括有功功率和无功功率 ;千瓦(KW)是有功功率。千瓦(KW)=千伏安(KVA)乘以功率因数;即KW=KVA*功率因数 其中:VA=0.85~0.98左右,一般是根据功率因数来
计算
的,功率因数越...
配电房
中补偿电容柜的
容量
怎么
计算
?补偿电容器用多少合适?
视频时间 04:00
配电房
负荷
计算
公式?
答:
计算公式:主要计算公式有:
有功功率: P30 = Pe·Kd 无功功率: Q30 = P30 ·tanφ 视在功率: S3O = P30/Cosφ
计算电流: I30 = S30/√3UN 其中:Pe为设备容量,Kd为需要系数,即用电设备组的需要系数,为用电设备组的半小时最大负荷与其设备容量的比值。cosφ为用电设备组的平均功率因...
广州地上
配电房
计容吗
答:
计容。
计容建筑面积即小区内所有计算容积率的建筑面积之和,等于规划建筑用地面积*计算容积率
。广州地上配电房算计容。计容面积小于等于建筑面积。
2000kv的
配电房
最大
容量
多大
答:
1600千瓦。根据查询2000kv的
配电房
相关资料得知,2000kv的配电房最大
容量
1600千瓦。2000kva变压器能承载1600千瓦。根据视在功率公式S=1.732UI,高压额定电流I=S/U=2000/1.732X10=115A。
130个房间 每个房间电流为15a 请问
配电房
所有房间的总开关应该配置多大...
答:
1;每个房间15A,也就是满负荷工作时是15A。2;250A除以15A等于17。满负荷工作时满足17个房间的使用(这是极端情况)。3;使用场地是宾馆酒店,还是厂房办公室,亦或是公寓写字楼,这些都对用电有着不同的要求。4;如果是宾馆酒店,因有空调大功率用电设备,需要注意,但也不是这些大功率用电设备同时...
低压
配电房
补尝柜48个电容每个15安它的总
容量
是多少千瓦
答:
低压
配电房
补尝柜48个电容每个15安它的总
容量
是多少千瓦?如果是380V系统的话,15A电流的电容,=那么他的容量大概为10KVAR(千乏);48个就是48千乏。电容是不用千瓦来表示的。
居住
小区
内的10KV变电所设置要求
答:
居民住宅
小区
对需用变压器
容量
(终期)在6000kVA及以上的,宜引入多路10kV电源进行分区、分片供电。此多路10kV电源的终端开闭所及
配电
站应串接起来,形成“2-1”或“N-1”环网供电的形式。居民用电负荷应根据不同的建筑面积按如下水平进行估算。其中,建筑面积在80m2及以下的、每套按照4kW,建筑面积...
居住
小区
内的10KV变电所设置要求
答:
(2)
计算
居民
小区
用电负荷时应用居民总设计负荷乘以同时系数K来确定,K值原则上应当根据各台区的住户数、住宅小区的规模和档次等因素来确定。对普通居民住宅小区一般在0.35~0.4之间选取、对建筑面积较大或高档住宅及别墅等小区可在0.3~0.35之间选取。(3)选取变压器
容量
时,应使其正常运行的最大负荷电流在变压器额定电流...
小区配电房
设计规范有哪些
答:
配变电所应作屏蔽处理。2安装可燃油油浸电力变压器总
容量
不超过1260kVA、单台容量不超过630kVA的变
配电室
可布置在建筑主体内首层或地下一层靠外墙部位,并应设直接对外的安全出口,变压 器室的门应为甲级防火门;外墙开口部位上方,应设置宽度不小于1m 不燃烧体的防火 挑檐;3可燃油油浸电力变压器室的...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
配电房变压器容量设计计算书
老小区配电房容量
配电房容量
配电房最大变压器容量
小区配电房多少千伏
小区配电房变压器是多大的
配电房算量
每个小区都有配电房吗
小区内配电房有什么影响