答:
配电房设计尺寸没有特别的要求
,只要从以下几个方面考虑一般就没有什么问题方便布线进房间的总电缆是否能进来,出房间的电缆是否能通过,房间内部是否有合适的走线槽之类的。设备固定放置配电产品和周边设备是否能有位置固定放置,比如配电柜、UPS、电池架、空调之类的。设备大小配电柜和UPS大小取决于总功率大小,...
请问
配电房
的面积
大小
规范有规定吗??如果有,是在哪个规范?谢谢
答:
配电房的面积大小规范没有规定
。高压配电室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。长度大于7m的配电室应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。长度大于60m时,宜增加一个出口。当变电所采用双层布置时,位于楼上的配...
建筑电气设计中
配电房
的房间长度,宽度是多少
答:
单面布置时
配电
柜正面1.5米,背面0.8米侧面1米。
一般
配电室
的
尺寸
是多少?
答:
当配电装置的长度大于6m 时,柜后应有两个出口,当配电装置的长度大于15m 时,柜后应有三个出口,
所以配电室的最小尺寸应该是27.5mx3.5m
,增加1m。配电室门的设置 当配电室的长度大于7m时,应设置两个门,这两个门应布置在配电装置的两端;当长度超过60m时,应在中间增加一个门,门均应向外...
配电房
设计尺寸
大小有
规范吗
答:
配电房
的面积
大小
规范没有规定,配电房的大小是根据用电量及负荷来配置配电箱、盘、柜的,根据实际
要求
设计单位会设计出合理的、实用的配电房.
配电房
面积
大小有
规定吗,要怎么计算配电房的面积?
答:
首先根据各用电设备计算用电量,得出需要多大的变压器几台,并确定供电方式。一般各楼层的
配电
间只要放两组低压柜。但是总配电间又叫变压器室要按供电局设计。变电站(变压器、高低压柜)250~300平方米,各楼层配电间5-6平方米即可。这是我所做项目的情况。
一级
配电房
标准
尺寸
答:
您好:很遗憾没有帮到您。以下内容仅供参考。1、总
配电室
(房)应设在靠近电源的区域,配电柜正面的操作通道宽度,单列布置或双列背对背布置不小于1500mm,双列面对面布置不小于2000mm。2、配电柜后面的维护通道宽度‘单列布置或双列面对面布置不小于800mm,双列背对背布置不小于1500面膜,个别地点有建筑物...
工地临时
配电房尺寸
买房子的注意事项
答:
施工现场
配电房
到临时房距离要保持多少米,这个在施工现场用电规范中没有这么明确的规定条款。按照JGJ46—88《施工现场临时用电安全技术规范》的规定,临时用电设备在5台及5台以上或设备总容量在50KW及50KW以上者,应编制临时用电施工组织设计。其中包括临时配电房及用电设备等等
要求
。 买房子的注意事项 一:周围环境...
施工现场
配电房
的
要求
是什么?
答:
2、变压器室、
配电室
、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。3、配电室各房间经常开启的门、窗,不宜直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和噪声严重的场所。4、窗户和门应设置防止雨、雪和小动物进入的措施。5、长度大于7m的配电室应设置两个出口,并宜布置在配电室两端。
配电房
的
大小
如何设计
答:
配电房
又叫
配电所
,在国家标准里面,配电所的定义是:“所内只有起开闭和分配电能作用的高压配电装置,母线上无主变压器”。配电所与变电所的区别在于,配电房(配电所)无变压器,而变电所有变压器。配电房是大厦供电系统的关键部位,设专职电工对其实行24小时运行值班。未经管理处经理、部门主管的许可,...