消防端子箱和消防模块箱能共用一个吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-07-27
这个是可以的~都是属于消防弱电~可以放在一起~只需要排列好位置,布线规整,注意箱内观感即可。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WXtXzXeX7zzjOettBet.html
其他回答
第1个回答 2017-06-12
消防端子箱里面放模块,像1751就直接在里面
相似回答
消防接线
箱和消防模块箱
是否是
一个
设备?
答:
不是 接线箱里面是接线
端子
排
模块箱
里面是模块 完全不是一回事
请问消防有没有规范规定,
消防模块
明装的时候必须装入
模块箱
或
端子箱
之类...
答:
不一定
,模块箱的安装是可选的,它可以提供更好的电气、热量和机械保护,但也可以不安装模块箱。问题相关的建议:1、建议在安装消防模块和模块箱时,应遵循国家《消防自动报警系统设计标准》(GB50372)的规定,以确保系统的可靠性和功能。2、模块箱的安装是可选的,可以提供更好的电气、热量和机械保护...
消防端子
模块
箱和消防模块箱
有什么区别,各是干什么用的?
答:
区别:
消防端子箱
是一层一个,消防设备的线路先引线到接线端子箱,统一接线后,再连线到各传感器和不同的功能模块上对应的输入或输出端口。接线箱可设置在专用竖井内里。
模块箱
是专门用来放
消防模块
用的,这个不在检测范围之内。是为了美观而设计的。接线端子是用来连接导线的,就是一段密封在绝缘塑料里面...
消防端子
模块
箱和消防模块箱
有什么区别,各是干什么用的?
答:
其实两者没有什么区别,名称不同,用途是一样的,就是把线缆集中在一起,里面并安装
模块
或隔离器等小设施,主要功能防尘!
消防
接线
端子箱
是否要与输入
模块
相连?
答:
消防
主机到广播接线箱不是串联,是混连(串并连都有)。消防广播主机:消防广播主机,是火灾或意外事故现场进行应急广播的主要设备,可向现场人员通报事故情况,并有效指挥或引导现场人员疏散;非事故情况下也可通过外部输入音源信号(如CD/MP3播放机、调谐器等)进行背景音乐广播。显示器采用LED数码管和LED...
火灾报警
模块箱
里安什么
答:
消防
报警模块。根据查询消防网显示,火灾报警
模块箱
比
端子箱
大,且有安装模块的丝孔,是安装消防报警模块用的,所以火灾报警模块箱里安消防报警模块。同一报警区域内的模块宜集中安装在金属箱内,不应安装在配电柜、箱或控制柜、箱内。
消防端子
模块
箱和消防模块箱
有什么区别,各是干什么用的?
答:
1、
消防模块箱
是用来装模块的,是专装消防报警模块用的,比端子箱大,且有安装模块的丝孔。2、消防端子模块箱一个是专接线用的,有接线端子。3、
消防端子箱
是一层一个,消防设备的线路先引线到接线端子箱,统一接线后,再连线到各传感器和不同的功能模块上对应的输入或输出端口。接线箱可设置在专用...
消防
控制
模块
和接线
端子箱
的逻辑关系是怎样的,控制模块和各种消防设备...
答:
消防
控制
模块
所用的信号二总线和24V电源线由接线
端子
线分配供给;平时,控制模块向被控制设备输出巡检电压(动作和反馈线路均有),以保证设备连接正常;火警时,模块向被控制设备输出24V动作电源(有的模块还具备常开触点输出),启动被控制设备,被控制设备启动后,向控制模块发出设备启动运行信号(常开触点...
爱德
消防
广播
模块
需要进
端子
相吗,,端子相都需要进什么线
答:
需要,广播
模块
需要安装在
端子箱
里,端子箱需要连接报警线和电源线,广播线和电话线路的。
大家正在搜
消防模块箱和接线端子箱
天成消防模块箱端子箱
广东消防模块端子箱厂家
消防模块箱和接线箱的区别
消防输入输出模块端子的认识
消防端子箱工作原理
消防弱电端子箱怎么接
各层消防端子箱是怎么接线的
消防端子箱接线图片
相关问题
消防端子箱如何接线,各种模块怎样摆放?
请问消防有没有规范规定,消防模块明装的时候必须装入模块箱或端...
消防端子模块箱和消防模块箱有什么区别,各是干什么用的?
消防信号总线进端子箱里面,是接到端子板上面在分出来到隔离模块...
从消防主机进入端子箱的电源加模块吗?
请问前辈,您在关于二总线制接线几根问题的回答中的“消报”是什...
消防端子箱中的短路隔离模块要编号吗
消防工程的端子箱为什么要加输出模块的?