99问答网
所有问题
当前搜索:
消防弱电端子箱怎么接
有关
消防
的问题,
端子箱
中接线
怎么接
,
答:
2.端子箱应根据配线图纸,信号线接到探测器和模块回路中;电话线直接接到就地电话进线
;广播线进线通过模块常开接点的公共点,常开点接到就地广播设备上。3.启泵线为高压线路,一般在110V以上,绝对不可以和其他线路混接。启泵线接到直启泵按钮或者对应的控制继电器的常开点上。4.根据设备厂家、型号...
消防接线端子箱如何
预埋,留几根进线导管如何确定,谢谢
答:
消防接线端子箱
只是起一个过路箱的作用,一般是安装在楼层
弱电
井内。消防所有线路均进入,出线根据所在楼层设备确定。一般出线仅仅是信号线、电源线、音响线,具体需要根管,要看你设备
怎么
安排,正常情况一根管将烟感、模块、音响串联就能满足了。
消防弱电
工程中每一层从
端子箱
出的信号线,如果只有烟感、温感探测器...
答:
1
报警主机接出信号、电源线;一般信号线:ZR-RVS-2*1.5 电源线:BV-2.5(红、黑或红、蓝
2 所有地址编码的烟温感、手报、模块等信号线并联于回路信号线上(在其最大数量内如200 3 接口模块后可串联普通烟温感(数量在8个左右,最后一个并电阻 4 所有线路计算按回路计算;如信号回路、...
弱电
接地系统施工方案流程
答:
在机房内设1个专用接地箱,接地箱的干线采用YJV-1*25的电缆与地下一层总等电位接线箱连接
,通过电缆桥架敷设引到弱电设备机房,然后采用PVC32管暗敷到接地箱位置。等电位接线箱设20个等电位接地端子,作为弱电设备机房接地用。 4.8 ACC系统接地施工方法。ACC系统采用一点接地方式,在ACC系统电源室设等电位接线箱,等电位...
消防弱电
中模块要
怎么
用
答:
可以全程指导,但是要收费的。
关于
弱电
系统具体操作规范及工艺标准的问题
答:
3.2.6.3
消防
控制设备的外壳及基础应可靠接地,接入接地
端子箱
。 3.2.6.4消防控制室一般应根据设计要求设置专用接地装置作为工作接地。当采用独立工作接地时电阻应小于 4Ω;当采用联合接地时,接地电阻应小于 1Ω。 3.2.6.5控制室引至接地体的接地干线应采用一根不小于 16mm2的绝缘铜线或独芯电缆,穿入保护管后,两端...
我们工地的
消防弱电
平面图进
端子箱
(非环形),这样把断路隔离模块加在中...
答:
隔离器可以安装在
端子箱
的。回路隔离器这个正常的是每个回路一个隔离器,这个基本上都是安装在回路端子箱或者分线箱,回路隔离器后面分支的32点位隔离器的都是安装在分支
接线箱
或者单独的分线箱。
消防
自动报警系统线路
怎么
布线
答:
第二 ,导线的连接必须做到十分可靠。一般应经过
接线端子
连接,小截面导线绞接后应烫锡。各
端子箱
内宜选择带锡焊接点或压接的端子板,其接线端子上应有标号。第三,除探测信号传输线可按普通线路布线施工外,对电源线路、
消防
设备的控制线路、警报与通信线路等都有防火、耐热处理要求。当系统为综合同一...
火灾自动报警系统设备安装要求包括( )。
答:
知识点:建筑智能化系统设备安装技术规定。火灾自动报警系统设备安装:(1)
端子箱
和模块箱宜设置在
弱电
间内,应根据设计高度固定在墙壁上 (2)
消防
控制室引出的干线和火灾报警器及其他的控制线路应分别绑扎成束,汇集在端子板两侧,左侧应为干线,右侧应为控制线路。(3)设备接地应采用铜芯绝缘导线或...
消防
主机上显示“回路故障”,
怎么
处理?
答:
\x0d\x0a\x0d\x0a3、找出故障原因后,我们应找到对应回路的
端子箱
,一般在
弱电
竖井内。在端子箱内找到信号线分线。全部摘下,逐一测量线间阻值,对地阻值。具体找出故障线,然后将正常的信号线重新接到主线段子上。通过主机汉字定义找出故障范围。\x0d\x0a4、通过主机汉字定义,前往故障现场,...