请问前辈,您在关于二总线制接线几根问题的回答中的“消报”是什么?消防端子箱用来干什么,接几根线?

消火栓报警按钮还是消防报警控制器?另外智能隔离模块算输出模块吗?隔离模块几根线?控制模块和监视模块的连线又分别是几根?另外,现行的消防报警安装一般地下暗敷设(控制器和消防端子箱)还是吊顶明敷设(烟感)?

消报就是消火栓报警按钮的简称。

隔离模块又叫隔离器,装在二总线上,一进一出,防止后面回路短路影响主机和其他回路。

控制模块一般要放24V电源线和信号线,也有个别厂家只需要信号线,但是就没有有源输出了。

此外现在各大消防厂家都在推自己公司的全线二总线产品,目前很多厂家都有了自己的二总产品,慢慢实现了全系统的的二总线构架 ,这是我去消防展会看到其他家做的消防产品,看了他们的产品,发现他们都可以无极性接线,任意拓扑 通讯距离可以到3000米,感觉不错跟大家一起分享一下。真是帮了我们工程商节省不少人工和施工成本啊!以后就选二总线的消防产品了,省事

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-03-27
“消报”一般是指消火栓报警按钮,现在各种智能模块几乎都是两线连接;消火栓报警按钮安装在消防箱上或是附近,或是在适当的位置。温感或烟感探测属于“消报的特殊按钮”,只有手动按钮才能叫消火栓报警按钮。
第2个回答  2019-10-21
应该是一根双绞线,火灾系统中的烟感温感等产品行业里基本都用消防二总线做通讯,是用元器件搭建的总线,既是通讯线同时也是供电线,所以只需要一条双绞线就可以连接系统。现在在消防电子产品的总线应用中,已经开始推平行线布线的总线了。就是不必使用双绞线,普通bv线就可以实现通讯和供电同时存在的二总线应用,像powerbus二总线。
第3个回答  2013-03-27
消报就是消火栓报警按钮的简称。
隔离模块又叫隔离器,装在二总线上,一进一出,防止后面回路短路影响主机和其他回路。
控制模块一般要放24V电源线和信号线,也有个别厂家只需要信号线,但是就没有有源输出了。
监视模块只要放信号线。
消防报警线路一般埋墙暗敷,装修工程可以吊顶内穿KBG管明敷。
控制器一般安装在消防控制室,都会有静电地板的,只需把线放在静电地板下面引入主机就好。
端子箱可以明装也可以暗装,新建工程一般都会连同电气管道一起预埋。本回答被网友采纳