99问答网
所有问题
消防信号总线进端子箱里面,是接到端子板上面在分出来到隔离模块在到
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2020-02-08
隔离模块只用在端子箱所在区域的信号二总线上,满足新规范要求即可,其他的线路不用。它的作用是当某个区域发生短路故障时,将该区域进行隔离,不影响其他区域正常工作。
相似回答
消防接线箱和
消防模块
有什么区别吗?
答:
区别:
消防端子箱是
一层一个
,消防
设备的线路先引线到接线
端子箱,
统一接线后,再连线到各传感器和不同的功能
模块上
对应的输入或输出端口。接线箱可设置在专用竖井内里。
模块箱
是专门用来放
消防模块
用的,这个不在检测范围之内。是为了美观而设计的。接线端子是用来连接导线的,就是一段密封在绝缘塑料里面...
消防
接线
端子箱
内部如何接线?
答:
1、智能烟感(带地址)线为回路
总线,模块
等智能设备都并联在
总线上
。模块带的烟感为非智能,线路出口
是模块
。2、
端子箱
应根据配线图纸
,信号
线接到探测器和模块回路中;电话线直接接到就地电话进线;广播线进线通过模块常开接点的公共点,常开点接到就地广播设备上。3、启泵线为高压线路,一般在110V...
消防
控制室到各层
端子箱
的
总线是
每层一条还是共用一条再从端子箱引向...
答:
你得看你出去的线带的点数是多少,设备不同,带的点数不同,一般是200点左右,即200点你就分一个回路,就得出一条线。如10个箱子一共才带190个设备(点),你就可出一打线并起在各个
端子箱
就行了 要是一个箱子带的点数为400数,你也得从主机到这个端子箱之间拉二条线 ...
总线隔离模块
就是短路隔离器吗都安装在
端子箱里面
吗
答:
一个回路不是一条线,两条线上各装一个。消防线路上没有串联接线方法。若系统分支总线出现故障(例如短路)时,会造成整个系统整体的瘫痪。
总线隔离模块
的设置就可使上述问题得到解决。当系统局部出现短路故障时
,总线隔离
器会自动将出现断路故障部分从系统中隔离出去,其余分支系统正常工作;当故障修复后,...
我们工地的
消防
弱电平面图
进端子箱
(非环形),这样把断路
隔离模块
加在中...
答:
隔离器可以安装在
端子箱
的。回路隔离器这个正常的是每个回路一个隔离器,这个基本上都是安装在回路端子箱或者分线箱,回路隔离器后面分支的32点位隔离器的都是安装在分支接线箱或者单独的分线箱。
朋友 您好 我是做
消防
弱点的 我想请教一下
总线隔离
器是装载
端子箱
的...
答:
总线隔离
器
是隔离信号总线
的,就是连到烟感探测器上的信号线,可以装在机房,也可以装在前端,总之装在该回路的最前面,如果该回路有短路现象,可以被隔离器
隔离,
不会影响别的回路
,隔离
器只有两进两出,只隔离信号线。
消防
接线端子总
箱到
各防火分区的
端子箱
接线是怎么样的?
答:
总
端子箱到
各个防火分区端子箱的线路都是单独对应的独立和树枝分支。根据消防线路要求的每个防火分区是单独回路,也就是每个防火分区的信号线是单独线路到总端子箱直到主机回路板,电话线,广播线,电源线都是各分区通讯
模块,
广播模块线路到总
端子箱是
树枝状分支汇总连接。
消防
烟感手动消防栓
模块在
入
端子箱
之前是不是并在一起?
答:
算是的。消防烟感探测器和消火栓按钮都需要信号线连接,是采用信号线串联并接的,最终到一路回路或者不超32点位设置的隔离器(
端子箱里面
设置隔离器)。
消防端子模块
箱和
消防模块箱
有什么区别,各是干什么用的?
答:
1、
消防模块
箱是用来装模块的,是专装消防报警模块用的,比端子箱大,且有安装模块的丝孔。2、
消防端子模块
箱一个是专接线用的,有接线端子。3、
消防端子箱
是一层一个,消防设备的线路先引线到接线端子箱,统一接线后,再连线到各传感器和不同的功能
模块上
对应的输入或输出端口。接线箱可设置在专用...
大家正在搜
怎样模报消防信号总线
消防反馈线是信号线吗
消防信号线传信号原理
消防信号线路是并联还是
CON端子是信号端子吗
消防信号总线最多多少个点
消防信号总线原理
消防信号二总线有没电压
消防二总线和四总线
相关问题
总线隔离模块就是短路隔离器吗都安装在端子箱里面吗
有关消防的问题,端子箱中接线怎么接,
请问前辈,您在关于二总线制接线几根问题的回答中的“消报”是什...
有关消防的问题,端子箱中接线怎么接
我们工地的消防弱电平面图进端子箱(非环形),这样把断路隔离模...
什么是消防端子箱
消防工程所有线进端子箱时包括气泵现.24V电源线,信号线,它...
有关消防的问题,端子箱中接线怎么接,