答:
含义如下:
SL:多线控制端子,接多线盘直启控制的输出信号。AS、GND:反馈回答端子,接收被控设备的无源动作信号
。NC、COM:常闭点,动作时切断无源信号。CV:有源输出接线端子,接入DC24V,动作时经CO、GND向被控设备脉冲供电。NT:电平输出端子,动作后保持输出电压,直到模块复位。消防模块的工作原理 ...
消防模块
中接线
端子
各符号意思?
答:
L1、L2是自报系统的总线,既负责各设备供电也负责通信。AS是英文Answer Signal的缩写,意思是“回答信号”,COM是英文Common的缩写,意思是“公有”即公共端,NC是英文Normally Closed,NO是英文Normally Open,分别是“常开”和“常闭”的意思,也即常开端和常闭端。
模块
通过总线得到电源并接受控制器指令...
消防模块的
分类、作用及有源无源、常开常闭的解读整理
答:
消防控制系统中,模块的输出端就像开关,直接控制设备的启动和停止
。设备内部的开关,如排烟风机的常闭触点,受执行机构精准操控,确保在紧急情况下迅速启动。常开常闭端子: 无源常开端子需要电源供应和负载,如反馈端,如排烟风机的连锁开启;而无源常闭端子如防火阀的动作,会在触发条件满足时断开。有源常开...
...是无极性新号二总线端子,什么是无源常开
输出端子
答:
消防工程设备接线里面无极性信号和二总线端子是指产品采用的是二总线通讯
,两根线即可以供电又可以通讯,所以产品只需要两个接口的端 子就可以了,无极性接线是指这两根线可以不分正负随意接线,这样的总线技术有很多(比如:powerbus、mbus)。如图可燃气体报警产品:...
消防模块
怎么接线
答:
常用
消防模块
接线图,包括:
输入输出模块
、
输入模块
、输出模块等。一、GST-LD-8319输入模块 对外接线
端子
图如图1-33:图中端子说明如下:Z1、Z2:接控制器二总线,无极性 D1、D2:接直流24V,无极性 O-、O+:输出,有极性 GST-LD-8319输入模块与非编码探测器串联连接时,探测器的底座上应接...
消防端子模块
箱和
消防模块
箱有什么区别,各是干什么用的?
答:
分析如下:区别:
消防端子
箱是一层一个,消防设备的线路先引线到接线端子箱,统一接线后,再连线到各传感器和不同的功能模块上对应的
输入
或
输出
端口。接线箱可设置在专用竖井内里。模块箱 是专门用来放
消防模块
用的,这个不在检测范围之内。是为了美观而设计的。接线端子是用来连接导线的,就是一段密封在...
消防输入模块
里面的GND是什么东西电话还是什么?
答:
不想听一大堆,那么简单讲吧。GND,就是Ground的缩写,简单讲,就是电路的接地端。GND是电线接地端的简写。代表地线或0线。这个地并不是真正意义上的地,是出于应用而假设的一个地,对于电源来说,它就是一个电源的负极。通常来说,GND分为数字地(DGND)模拟地(AGND)两种。
消防端子模块
箱和
消防模块
箱有什么区别,各是干什么用的?
答:
1、
消防模块
箱是用来装
模块的
,是专装消防报警模块用的,比端子箱大,且有安装模块的丝孔。2、
消防端子模块
箱一个是专接线用的,有接线端子。3、 消防端子箱是一层一个,消防设备的线路先引线到接线端子箱,统一接线后,再连线到各传感器和不同的功能模块上对应的
输入
或
输出
端口。接线箱可设置在专用...
输入模块
,输出模块,
输入输出模块
是什么意思?
答:
相对应的还有双
输入输出模块
、多输入输出模块等等。输出模块连接在控制器的回路总线上,可以安装在所控设备的附近,也可安装在楼层
端子模块
箱内。采用电子写码,可以现场编码。输出模块的输出控制逻缉可以根据工程情况编程完成。当控制器接收到探测器的报警信号后,根据预先编入的程序,控制器通过总线将联动...
消防
火灾自动报警系统里
模块的端子
:“无源反馈”、“交流反馈”是什么意...
答:
无源反馈:是指被控设备或被监管设备在启动后提供的无源闭合信号,
模块的
无源反馈端提供不同的监管电压。交流反馈:是指被控设备或被监管设备在启动后提供的有源电压,一般是AC220V。它们的主要作用是监测被控设备运行状态,一般称为回答信号。