50KVA的变压器,工地上临电的电损耗率为多少?

如题所述

工地上临电的电损耗率为多少,意思是临时用电。不是永久安装在工地。也不是求临电的电损耗率,变压器损耗分为:有功损耗、无功损耗,有功损耗=有功铁损+有功铜损+线损 无功损耗=无功铁损+无功铜损,50KVA的变压器,空载损耗0.13kW,满载损耗0.87kW,一天最多0.87*24=20KWH。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-12-03
空载损耗0.13kW
满载损耗0.87kW
一天最多0.87*24=20KWH本回答被提问者采纳
第2个回答  推荐于2018-05-01
  变压器的输出功率是视在功率,与有功功率(KW)的关系为:视在功率 = 有功功率 × 功率因数。以平均功率因数 0.8 计算,50 KVA 变压器可以为负载功率(50 KVA × 0.8)40KW 的有功功率。
  变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。电路符号常用T当作编号的开头。本回答被网友采纳
相似回答