99问答网
所有问题
当前搜索:
新工地开始需要多大的变压器
怎样知道一个
工地要用多大的变压器
答:
1、工地用多大的变压器计算:(1)变压器三相总功率/0.8
,市场上销售的变压器90%以上功率因素只有0.8所以需要除以0.8的功率因素。(2)变压器总功率/0.85,根据《电力工程设计手册》变压器容量应根据计算负荷选择对平稳负荷供电的单台变压器负荷率一般取85%左右。(3)计算出需要用的变压器功率,...
工地
10平米
需要
多少千瓦
的变压器
?
答:
一般来说,
10平米
的工地属于小型用电场所,
选用1千瓦左右的变压器即可满足正常用电需要
。但需要注意的是,变压器的容量应该留有一定的余量,以防止设备突发故障或暂时开启更多电器设备时引起过载而无法正常供电的情况。因此,建议在选购变压器时应该根据实际情况进行综合考虑,并咨询专业电工师傅的意见,以确保变...
七万平方的建筑
工地需要
个
多大的
临时
变压器
答:
七万平方的建筑工地需要个6x1600kVA临时变压器
。根据查询相关公开信息显示:按照JSCS2009全国民用建筑工程设计技术措施可知,商业建筑的用电指标为90至180VAm?可以计算得出七万平方的建筑工地需要个6x1600kVA临时变压器。
建筑
工地
六个楼座一般
用多大的变压器
答:
500千伏安
。建筑工地六个楼座需要选择500千伏安的变压器,以满足施工过程中的用电需求、提高供电可靠性和取得更好的经济效益。
工地变压器
容量的选择
答:
工地变压器容量的选择应该以工地使用设备的容量来计算,
至少应该大于使用设备的50%以上才行
。
建筑
工地用
电总量大概是342kw,
用多大的变压器
答:
342KW是有功功率,根据设备的综合的功率因数来进行评定,假设总的功率因数可以达到0.8,那么342/0.8=427.5KVA,这就是设备的视在功率了,为了保证变压器的经济运行,最好是有个裕量,一般是按0.7~0.9来选的。基本上是500KVA左右
的变压器
是比较好的。
总负荷1000千瓦的
工地
要用多大的变压器
, 电缆需要多大的如何布局,电 ...
答:
1、如是建筑
工地
,总负荷1000千瓦,各种负载的同时使用系数选0.7,
变压器
经济运行容量是0.7,变压器容量=1000KW*0.7/0.7=1000KVA。2、1000KVA变压器高压侧电流 I1 =1000KVA/(1.732*6KV)=96A。综合考虑各种不利因素,建议选择YJV22-3*50-10KV高压电缆。变压器低压侧电流 I2 =1000KVA/(1.732*...
如何计算施工
用
电负荷,进而选用何类型
变压器
,请举例说明,跪谢
答:
对于供电容量小于50kw的,一般可采用低压供电.在选用变压器上,由于临时施工
用
电时期变压器工作环境相对较差,因此可选用防护、散热、过载能力较强的油浸式s9以上系列
的变压器
,例如:某一土建
工地
有单相负载32kw;三相负载100kw,周期二年;并在后期要进入设备按装临时施工用电,用电容量为单相20kw,三相60kw,其中最...
二十万平方米的房建
工地需要多大的变压器
答:
看你以后
用
的机器的功率了,你使用的电能负荷是,
变压器
的总容量的50--70%是最好的。
工地
生活区
用多大
36伏
变压器
答:
工地
生活区用2节的36伏变压器。工地生活区
的变压器
对电压进行变换,让高压被降低,或者是低压被提高。变压器是变换交流电压、交变电流和阻抗的器件。变压器的注意事项:变压器安装应考虑运行、维修及运输的方便,变压器的铭牌项目应齐全,安装位置应便于带电巡,变压器的安装应考虑能带电检查变压器的油色、油...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
施工工地临电用多大变压器
工地上怎么算用多大的变压器
工地施工必须要临时变压器吗
施工用电变压器多大的
工地变压器容量的选择
500kw用多大的变压器
工地安装变压器不使用
工地变压器必须做防护吗
建筑工地临时变压器