施工工地临电用多大变压器
临时用电
15万平米以下
用多大变压器
?
答:
一般而言,用于15万平米以下区域的临时用电系统,
可以采用10千伏可移式变压器或10千伏箱式变压器
,以满足对电压、电流的要求。具体使用的变压器型号和容量,并应根据y所需要的负载类型、功率要求、线路长度、线路阻抗及预算等因素来选择。为确保电力供应的连续性和稳定性,应合理控制负载容量,避免过高或过低...
怎样知道一个
工地
要
用多大
的
变压器
答:
工地要用
变压器
计算方式,变压器总功率/0.85,根据《电力工程设计手册》变压器容量应根据计算负荷选择对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右。1、
工地用多大
的变压器计算:(1)变压器三相总功率/0.8,市场上销售的变压器90%以上功率因素只有0.8所以需要除以0.8的功率因素。(2)变压器...
...5栋楼的高层
施工临时用电需要多大
的
变压器
求解
答:
你要是不知道负荷是多大的话,
按他们工地上用的一般是400KVA或630KVA的
。不过这要看你们工地上是什么一个情况了?你们工地上是分几期还是一期就完成这个工地。还有是几个工程队,每个工程的用电量你可以叫他们给你的三。除了就是还要加上一些临时用电,也就是30-50KW左右吧!以上意见仅限参考,实际使用还要看实际情...
如何根据建筑面积估算
临时用电变压器
容量
答:
变压器
容量验算P变=1.05P计/cosα =1.05×253/0.7 =379.5KW < 400KW,其中:K1h——三相电损耗系数0.6,K2h——两相电损耗系数0.8 1.1——用电不均匀系数 1.05——功率损失系数,cosα——用电设备功率,一般建筑
工地
取0.7。考虑到
施工
的不确定性,今后可能增加若干设备,故此变压器留...
工地
900千瓦的用电设备要装
多大
的
变压器
答:
你好:——★1、
900 KW 的设备
,功率因数取 0.8 计算,视在功率为:900 KW ÷ 0.8 = 1125 KVA 。——★2、可以选择标称值 1250 KVA 的变压器。
建筑
工地用电
总量大概是342kw,
用多大
的
变压器
答:
342KW是有功功率,根据设备的综合的功率因数来进行评定,假设总的功率因数可以达到0.8,那么342/0.8=427.5KVA,这就是设备的视在功率了,为了保证
变压器
的经济运行,最好是有个裕量,一般是按0.7~0.9来选的。基本上是500KVA左右的变压器是比较好的。
工地
生活区
用多大
36伏
变压器
答:
工地
生活区用2节的36伏
变压器
。工地生活区的变压器对电压进行变换,让高压被降低,或者是低压被提高。变压器是变换交流电压、交变电流和阻抗的器件。变压器的注意事项:变压器安装应考虑运行、维修及运输的方便,变压器的铭牌项目应齐全,安装位置应便于带电巡,变压器的安装应考虑能带电检查变压器的油色、油...
建筑
施工工地用
电负荷850KW,请问应如何选择
变压器
?有计算公式吗?谢谢...
答:
I:电流;P:用电功率;1.732:根号三;U:用电电压;0.8:功率因数 I=P/(1.732*U*0.8)=850000W/(1.732*400*0.8)约等于1534A 你可以配1250KVA或1600KVA的
变压器
,如果你的用电器功率较小且多,不是同时开机,启动电流小,建议你用1250KVA;如果你的用电器比较大,则启动电流大则用1600...
工地施工用
电设备总负荷时710KW
需要多大
的
变压器
(如何快速的计算...
答:
变压器
的大小选择计算方式为 功率/0.8(功率因素) 710/0.8=887KVA 你可以根据你的实际
使用
率来确定大小咯 一般使用率为60%到80% 那么 你
需要
的电压器的大小为 710*0.6/0.8=523 选择630KVA 保证没有问题
...18栋4层商铺的
临时施工
用
电需要多大
的
变压器
?
答:
根据
施工
时机器来选择的!比如什么破碎机,塔吊,搅拌机等等他门的容量来确定的!要是你要的这些房屋的面积以及住宅
使用
情况的话。16万平方米,全部为商业。一个平方按照60W计算!
需要
9600kVA的容量!意思就是需要12台800kA的
变压器
,然后加上电梯、消防的备用电源!