答:
380V三相交流电,270KW的用电设备需要400KVA以上容量变压器
。1、变压器功率因素一般为0.8(也有0.7的),则,变压器总功率=270/0.8=337.5KW。2、根据《电力工程设计手册》,变压器容量,对于平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右,故,上例中,变压器容量=337.5/85%=397KVA ,选择400KV...
怎样知道一个工地要用
多大的变压器
答:
工地要用变压器计算方式,
变压器总功率/0.85
,根据《电力工程设计手册》变压器容量应根据计算负荷选择对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右。1、工地用多大的变压器计算:(1)变压器三相总功率/0.8,市场上销售的变压器90%以上功率因素只有0.8所以需要除以0.8的功率因素。(2)变压器...
新建污水处理厂
施工
临时
用电
最少需要
多大变压器
供电
答:
新建污水处理厂施工临时用电最少需要440KW的发电机5台,220KW发电机2台变压器供电
。市政污水处理厂,以生活污水作为主要处理对象,其吨水电耗一般在0.Xkwh/吨,主要耗电设备为鼓风机、各种水泵等。一般污水处理厂的供电属于二级负荷,一般要求由两路电源供电,有些污水处理厂还需要配备柴发应对临时性的停电...
...5栋楼的高层
施工
临时
用电
需要
多大的变压器
求解
答:
你要是不知道负荷是多大的话,
按他们工地上用的一般是400KVA或630KVA的
。不过这要看你们工地上是什么一个情况了?你们工地上是分几期还是一期就完成这个工地。还有是几个工程队,每个工程的用电量你可以叫他们给你的三。除了就是还要加上一些临时用电,也就是
30-50KW左右
吧!以上意见仅限参考,实际使用还要看实际情...
工地900千瓦的
用电
设备要装
多大的变压器
答:
你好:——★1、
900 KW 的设备
,功率因数取 0.8 计算,视在功率为:900 KW ÷ 0.8 = 1125 KVA 。——★2、可以选择标称值 1250 KVA 的变压器。
建筑工地
用电
总量大概是342kw,用
多大的变压器
答:
你这个最大用315KVA
变压器
,就足够用了。你是建筑工地,同时运行系数只有最高0.6,那第就是说你的342KW,实际运行功率最大就是210KW左右,所以315KVA就够了,你的变压器选大了,变压器力率太低了,变压器力率罚款你们就受不了的。信我的,如果可能的话,你们可以分两步进行,先上一台200KVA,不...
建筑
施工
工地
用电
负荷850KW,请问应如何选择
变压器
?有计算公式吗?谢谢...
答:
8)=850000W/(1.732*400*0.8)约等于1534A 你可以配1250KVA或1600KVA的
变压器
,如果你的用电器功率较小且多,不是同时开机,启动电流小,建议你用1250KVA;如果你的用电器比较大,则启动电流大则用1600KVA变压器。另外,还有考虑,电流波动大不大,用电器的功率因数啊,线路长短等。。。
在工地要用3oo千瓦的
用电
量,要配
多大的变压器
答:
300千瓦的
用电
量,需要安装一台500kva的变压器,
变压器的
功率因数大约0.85,500kva的变压器,最大可以用430千瓦的负荷
某工地
用电
功率为377.6KW,请问配置
多大的变压器
合适
答:
用400KVA
变压器
,400KVA*0.8=320KW,你的总功率是380KW其同时运行系数为0.7,那么就是266KW,变压器最佳工作状态是额定容量的65-75%,所以400KVA是你理想选的变压器,大了是决不行的,工地
用电
功率选大了,你的无功太高,电损这部分,电业局扣的钱太多.你真正可以用电容量应该在200KW左右,希望可以帮上...
施工
现场
用电
设备有107.5kw,安
多大的变压器
答:
施工
现场
用电
总功率有108千瓦左右。电源供电
变压器
要用到160kvA的了。电源供电线径要70平方的铜芯电缆线了。