我单位的总用电量有功总为260度,无功总为213度,变压器容量为50KVA,固定线损为0.3,如何计算铜损铁损
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2012-05-22
铁损是额定容量的0.2%左右,是固定的。50X1000X0.2%=100W。一月=100X24X30=72度。铜损与负荷有关,满载运行时是0.5%,即是180度。如果变压器的负载率在60%-80%之间就是铜损等于铁损。