99问答网
所有问题
偷偷用消火栓的水消防监控中心会有信号反馈吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-11-03
消火栓水压下降到设定值时,就会自动启泵,消控中心就会有反馈信号
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/BOOzvXjOzzWjWvOteB.html
相似回答
用室内
消火栓
放水主机会报警
吗?
答:
室内消火栓系统防水,
报警主机一般不会直接报警
,如果整个消防系统都处于自动状态的话,可能会出现以下几个动作;1、屋面水箱,消火栓管道上设置有流量开关的话,当放水的流量大于设定值,会直接联动启泵,然后启泵的信号会直接反馈在报价主机上。2、消火栓放水后,管网压力降低,会联动消火栓稳压系统的启动。
消火栓
箱内管子喷水了,火灾自动报警器
会有
什么反应?
答:
只是
消火栓
放水,因初期放出的是高位
消防
水箱
的水
,自动报警系统没有反应,放到一定程度后,当消防水泵出水干管上的压力开关或高位消防水箱出水管上的流量开关动作联动启动消防水泵后,报警联动控制器会收到启泵
反馈信号
。
...引来
消防
泵启动线与
反馈信号
线,而有的
消火栓
没
有??
答:
正常情况下都需要消火栓起泵,
所以也会有反馈
。但也要看设计,连泵房都没有的话,就不需要这个步骤了。
...线吗?只放启泵线和信号线,按下后
会有反馈信号吗?
答:
消火栓
按钮有6个触点,分别是 12 火警信号(即消控
中心信号
总线,也可以显示按下的动作灯)34 消火栓直启动(用于远程直启动消火栓泵)56 24V电源线(用于显示
反馈
,很多厂家的产品没有这个触点或直接不接)
当在
消火栓
处直接按下启泵按钮时,
消防
控制室的控制设备应有哪几个信 ...
答:
当在
消火栓
处直接按下启泵按钮时,
消防
控制室的控制设备应有下列信号反应:1、消火栓按纽动作信号和报警位置信息;2、消防水泵启动请求或命令;3、消防泵启动
反馈信号
。
...到哪个设备
???
特别是动作之后
反馈的信号
跟只
监视
的,比如水流指示器...
答:
水流指示器的反馈信号线从水流指示器的常开触点接至监视此设备的输入模块的反馈端,其它如信号阀等只监视其状态的设备同此;需要监视并控制的设备
的反馈信号
线从设备的常开触点接至监视控制此设备的输入输出模块的反馈端,如非
消防
电源强切。其目的是在
监控中心
能了解设备的工作状态。
试验屋面
消火栓
出水是否有压力开关及流量开关
信号反馈?
答:
这种实验我们在家里应该是不可以做到,所以必须找专业的人来做实验比较好。
...模块的情况下,是不是4条线?两条信号线,两条是
信号反馈
,
答:
一般情况下
消防栓
泵的控制柜
反馈
过来的是交流24V,声光报警器直流24V。所以不能混用。到火警主机的线有:
信号
总线、电话线、DC24V电源线、条消防广播、多线控制 火警主机是由:火警控制器、消防电话、消防广播、消防电源、多线控制、CRT显示、热敏打印等子单元组成。有不清楚QQ聊 ...
...
消火栓
模块有6个接线端子。两根接到
消防
控制
中心
,4根接到泵房,2个...
答:
接到泵房的4根线2根起泵线的原理就跟开关原理差不多,一根连接24V的正极,一个用与起泵,另外两根线是
反馈
线一个是起泵成功后反馈线,一根接24V的负极
大家正在搜
室外消火栓的水是哪里来的
消火栓平时有水吗
消火栓没有水的原因
消防栓里的水能不能用
消防栓还是消火栓
消火栓水带有效期
消防栓为什么没有水
消防栓用水
消防栓没有水怎么办
相关问题
消火栓一直在放水,能不能启动消防泵
消火栓系统的联动控制设计要点有哪些?
手动报警按钮和消火栓按钮有什么不同分别穿几根线
消防工程压力开关的作用是什么?
当在消火栓处直接按下启泵按钮时,消防控制室的控制设备应有哪几...
请问消防车是既能从室外消火栓取水,也能从消防取水井内取水是吗...
消防稳压泵需要联动吗
2015消防监控试题及答案