99问答网
所有问题
试验屋面消火栓出水是否有压力开关及流量开关信号反馈?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-05-07
这种实验我们在家里应该是不可以做到,所以必须找专业的人来做实验比较好。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WOzXXzv77jeztee7Xtt.html
相似回答
用室内
消火栓
放水主机会报警吗?
答:
1、屋面水箱,消火栓管道上设置有流量开关的话,
当放水的流量大于设定值,会直接联动启泵,然后启泵的信号会直接反馈在报价主机上
。2、消火栓放水后,管网压力降低,会联动消火栓稳压系统的启动。
消火栓
泵的启动
信号
一般来自哪里
答:
出水
干管上的
压力开关
、高位消防水箱的
流量开关和
报警阀压力开关等
开关信号
。
消火栓
泵的启动信号为低压压力开关的动作信号,主要来自出水干管上的压力开关、高位消防水箱的流量开关和报警阀压力开关等开关信号。消火栓按钮不得单独作为启泵信号,但可作为发出报警信号的开关或启动干式消火栓系统的快速启闭装置。
按照2014年10月的消防新规范,
流量开关和压力开关
的值该怎么确定_百度知 ...
答:
1. 根据2014年10月发布的消防新规范,
消火栓
系统的
流量开关
值应设定为每支水枪5L/s,而自动喷水灭火系统的流量开关值则应为每个喷头1.33L/s。2.
压力开关
的值应在50Kpa至65Kpa范围内进行设定。3. 对于流量开关,应设定上限或下限。当流量达到预设的限定值时,流量开关将触发
信号
或报警,进而使系统启...
消火栓
泵
压力开关
选择
答:
1.常规的湿式
消火栓
系统设置“消防水泵
出水
干管上设置的
压力开关
”与“高位消防水箱出水管上的
流量开关
”,根据冗余原则,100%备用,这两个控制部件无论谁先动作,都可以直接启动消防泵供水;2.冬季有冰冻的严寒、寒冷地区设置的干式消火栓系统,有四种开启供水的方式,如《消规》7.1.6-1:“在供水干...
按照2014年10月的消防新规范,
流量开关和压力开关
的值该怎么确定_百度知 ...
答:
消火栓
系统
流量开关
值按一支水枪5L/s,自喷按一个喷头1.33L/s,
压力开关
值在50Kpa到65Kpa之间。给流量开关设定上限或者下限,当流量达到此次限定值时,流量开关发出
信号
或报警,系统将运行或停止。一般要求流量的系统会采用流量开关。压力开关位于外锅的底部,通过发热盘位移来控制压力,压力开关上有一个...
消火栓
管网低压
压力开关
装在什么位置
答:
消火栓
管网低压
压力开关
装在水泵
出水
干管。《消防给水及消火栓系统技术规范》中第11.0.4条:消防水泵应由水泵出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上的
流量开关
,或报警阀压力开关等
信号
直接启动消防水泵。
消火栓
泵的启动可以由哪些连锁触发
信号
直接控制?
答:
消火栓
系统的联动触发信号是消火栓按钮的动作
信号与
该消火栓按钮所在报警区域内任一火灾探测器或手动火灾报警按钮的报警信号的“与”逻辑。联动控制由消防联动控制器通过输出模块实现。
消防水泵房必须加
压力开关
吗?
答:
1、《消防给水及
消火栓
系统技术规范》(GB 50974-2014)11.0.4 消防水泵应由消防水泵
出水
干管上设置的
压力开关
、高位消防水箱出水管上的
流量开关
,或报警阀压力开关等
开关信号
应能直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内。11.0.5 消防水泵应能手动启停和自动启动。2、《...
新消规下,消防水泵的启动的原理和步骤是怎么样的
答:
联动控制方式,应由
消火栓
系统
出水
干管上设置的低压
压力开关
、高位消防水箱出水管上设置的
流量开关
或报警阀压力开关等
信号
作为触发信号,直接控制启动消火栓泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。当设置消火栓按钮时,消火栓按钮的动作信号应作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号,由消防...
大家正在搜
消防验收流量开关与压力开关
低压压力开关和流量开关
增压泵流量开关和压力开关工作原理
高位水箱压力开关和流量开关
流量开关和压力开关什么原理
流量开关与压力开关区别
流量开关与压力开关谁先起泵
消火栓有压力开关吗
消火栓低压压力开关
相关问题
消火栓低压压力开关和流量开关同时动作才能启泵吗?
按照2014年10月的消防新规范,流量开关和压力开关的值该怎...
消防流量开关是控制增压泵还是消防泵
消防水泵房必须加压力开关吗?
新消规消防泵房低压压力开关怎么设置
流量开关和压力开关是不是得先接一个输入模块
消火栓的流量开关设置5L/S,喷淋的流量开关设置1.1L/S...