北京国泰怡安牌消火栓模块有6个接线端子。两根接到消防控制中心,4根接到泵房,2个起泵2个反馈,那位
北京国泰怡安牌消火栓模块有6个接线端子。两根接到消防控制中心,4根接到泵房,2个起泵2个反馈,那位大侠知道4根到泵房里的线怎么接?
举报该问题
其他回答
第1个回答 2016-04-29
接到泵房的4根线2根起泵线的原理就跟开关原理差不多,一根连接24V的正极,一个用与起泵,另外两根线是反馈线一个是起泵成功后反馈线,一根接24V的负极本回答被提问者采纳
第2个回答 2016-04-29
消火栓启动水泵是通过消火栓按钮闭合信号,传输给控制柜作为启动水泵的开关量信号。一般为AC24V(也有AC48V的)你也可以理解成接控制柜内的AC24V电源。你最好能看得懂图纸,你所说的一根接24v电源,一根启动水泵完全是错误的。实际上是将这两根引线串接在控制柜内标识为消火栓开关的两个点上。
追问
也就是说两根起泵线就跟开关的原理差不多,
本回答被网友采纳